88问答网
所有问题
当前搜索:
电力变压器刀闸停电顺序
配电
变压器停电
如何操作?
答:
答:配电变压器停电操作方法有以下两种:第一种操作顺序:
(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧跌落式熔断器
。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...
检修时,
变压器
停送电正确操作
顺序
答:
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关
。停送电顺序和变压器的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。停电:
1,断开变压器所带负荷
...
变压器停电
操作
顺序
是怎样?
答:
停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置
(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。110KV 以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开,分列运行的变压器,并列操作时先...
变压器停电
时操作
顺序
?
答:
1、变压器停电操作,
一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧
。送电操作顺序与此相反。2、停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照
由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置
(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行)。3、110KV 以上变压器,在...
刀闸
操作
顺序
,高压侧开关
停电
应先拉那侧刀闸?
答:
当然是先拉负荷侧, 有负荷就会有电流, 有电流才会引起拉闸时的强大电弧 一旦负荷侧拉掉,就意味着没有很大的电流了,这时在关掉高压侧就没有电弧的危险了
停电
拉闸操作应按照怎样的的
顺序依次
进行?
答:
家电网公司
电力
安全工作规程(变电部分) 5.3.6.1条规定:
停电
拉闸操作应按照断路器(开关) 一负荷侧隔离开关(
刀闸
)一电源侧隔离开关(刀闸)的
顺序依次
进行。拉闸限电:是指在电力系统中拉开
供电
线路断路器,强行停止供电的措施。在特定的用电环境无法达到满负荷运载需求时,中断一个区域或部分地方...
配电
变压器
应如何进行停送电操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测;2 低压单相
刀闸
和高压跌落式熔断器操作
顺序
为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、
变压器
送电操作顺序 1 先送高压侧,后送低压侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
变压器
启停
顺序
!速度速度
答:
变压器启动顺序是,①合高压母线侧
刀闸
、②合高压变压器侧刀闸、③合变压器高压断路器,④合低压变压器侧刀闸、⑤合低压母线侧刀闸、⑥合低压变压器断路器。⑦再送负荷开关、⑧根据需要投电容器。
变压器停电顺序
是,与上述相反。从⑧向①逐渐拉开。
变压器停电
退出运行时应先断开什么
答:
主
变压器停电
操作的
顺序
是:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧。线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧
刀闸
,合上开关。从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延...
对
变压器
停,送电的操作
顺序
有什么规定
答:
\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的
顺序
进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a送电时:先送电源侧再送负荷侧\x0d\x0a送电高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载\x0d\x0a
停电
时:先停负荷侧...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器停电拉闸的步骤
停电拉刀闸顺序
高压设备停电拉闸顺序
停电拉闸的顺序是
停电拉闸必须按照什么顺序
停电倒闸顺序
电工断电拉闸顺序
变电所拉闸的顺序
电动拉闸门停电怎么关