88问答网
所有问题
当前搜索:
用电多大负荷要配电流互感器
多大用电负荷
须装
电流互感器
答:
回答:1、低压系统,当负荷电流较大(
一般大于直通表额定电流100A
)时应采用电流互感器。 2、高压系统,无论负荷电流大小,都应采用电流互感器。
多大负荷
的
用电
量要装
电流互感器
?
答:
一般电流达到30安
就可能用互感器。
多大
的
负荷
才
需要用互感器
来计量
答:
三相负荷,1KW 1.9A左右26KW以上
要安装互感器
现行的规范中,三相
用电负荷
多少才
配电流互感器
?
答:
根据国家电力行业标准DL / T 448 - 2000《电能计量装置技术管理规程》的说明:低压供电,
负荷电流
为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经
电流互感器
接入式的接线方式。实际执行当中,根据各地供电局的要求略有不同,一般都是80A及以下允许直接接入电能表的形式计量!参考...
三相电表在
电流多大
时
用电流互感器
答:
负荷电流100A以上必须要用电流互感器
。小于100A是否用电流互感器可根据电表距负荷线的位置和接线条件决定是否采用互感器(比如嫌大截面负荷线接表不方便就可以用互感器)。
请问三相四线电能表在什么情况下必须接
电流互感器
,380伏的低压电,是...
答:
如果
用电负载电流
很大的话,就必
需要用互感器
,因为电表不可能造得很大,3-30(A)就是这个表的最小和最大量程,(额定电流)也就是说你的负载不能不能超30A以上,超过30A以上
就要用互感器
了。
低压
电负荷电流
超过多少时 应该
使用电流互感器
接入式的三项电能表!_百 ...
答:
超过100A时就需
使用电流互感器
,三相直接式电能表最大的为3*30(100)A
用电负荷多大
才装
电流互感器
答:
用电负荷电流
超出计量电度表的额定电流时才装
电流互感器
。
你的意识三相的电能表,都
要配用互感器
,那单相的
负载多大
的才配...
答:
不管三相还是单相,只要是最大
负荷电流
不大于电度表的最大允许工作电流都可以不采用
电流互感器
。如果 单相电度表 最大允许电流只有100A的,那么大负荷电流大于畅耽扳甘殖仿帮湿爆溅100A的就必须采用电流互感器了。
在安装电表时总功率在
多大
以上
需要配互感器
答:
单相100A及以上。即3*100A及以上
就要采用互感
计量。三相共计60Kw以上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多少千瓦需要安装互感器
电流超过100A要接互感器吗
多大电缆需要互感器
多少千瓦用互感器接电表
容量多大需要装电流互感器
多少千瓦电表需要装互感器
用电量大于多少需要互感器
超过多大电流需要加互感器
电表互感器接线图 三相四线