88问答网
所有问题
当前搜索:
独立基础柱钢筋弯钩长度
独立基础柱筋
锚固
弯钩长度
答:
不小于6d或60毫米
。柱筋锚固弯钩长度的大小直接影响到基础的稳定性和承载能力,在实际设计中,不小于6d或60毫米的柱筋锚固弯钩长度可以确保结构的稳定性和安全性。
独立柱基础
竖向
钢筋
的
弯钩长度
有没有规范规定
答:
竖直长度≥0.8LaE(la)
弯钩长度
为6d且≥150。
独立基础钢筋
末端是如何
弯钩
的?
答:
当
独立基础
底板长度≥2500mm时,除外侧
钢筋
外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要弯锚,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的弯钩。竖直长度≥0.5LaE(la)
弯钩长度
为12d且≥150。竖直长度≥0.6LaE(la)弯钩长度为10d且≥150。竖直长度≥0.7LaE(la)弯钩长...
钢筋弯钩长度
的相关规范
答:
钢筋弯钩长度规范是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)局部修订的条文,自发布之日起实施。
桩基承台基础钢筋的弯锚长度:10d
。竖直长度20d,弯钩长度为35d减去竖直长度且150,适用于柱插筋在桩基独立承台中锚固。弯钩长度,非抗震构件(如次梁),拉筋.箍筋末端135度弯钩,平直段5d,抗震构件...
独立柱基础
竖向
钢筋
的
弯钩长度
有没有规范规定
答:
弯钩的平直部分长度应符合设计要求。起钢筋的弯起角度有30°、45°、60°三种
,其弯起增加值是指钢筋斜长与水平投影长度之间的差值。当设计无具体要求时,弯钩的平直部分长度,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构构件箍筋弯钩的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。
独立基础柱
在基础梁上部插筋底部柱还需要
弯钩
吗?
答:
需要设置
弯钩
的,一般弯钩的
长度
为150毫米,具体详细做法查看
独立基础
剖面图。
独立基础钢筋
计算规则独立基础钢筋计算公式
答:
2、二、梁
钢筋
1.梁上部纵筋
长度
=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0左(右)锚固长度:当hc-保护层<LaE时,
弯锚
,锚固长度=支座宽-保护层+15d当hc-保护层≥LaE时,直锚,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d)保护层:是
柱
保护层2.下部...
请问
独立柱
承台
钢筋
需要
弯钩
吗
答:
当
独立基础
底板
长度
≥2500mm时,除外侧
钢筋
外,底板筯长度可减短10%。(取0.9D)。不需要
弯锚
,HRB335、HRB400、HRB500直接断就可以。HPB300级钢筋端部需要180度的
弯钩
。独立成台
柱子的
梁必须在承台底部进行弯锚15D。如果建筑不是抗震设计的话,那么它的钢筋只需要弯锚12D。热轧光圆直线钢筋两端必须...
独立基础
的底板
钢筋
是否要有
弯钩
?
答:
独立基础
底板
钢筋长度
取0.9D不需要
弯锚钩
。如果设计是HPB300级钢筋,钢筋端部需做180度
弯钩
。题干问的问题应该是:独立基础底板钢筋长度取0.9D要弯锚钩吗?而不应该是独立基础承台,因为独立基础不能称独立基础承台,承台下有桩者才称矩形承台、三桩承台、四桩承台……。承台基础不存在取0.9D的...
钢筋混凝土
独立基础柱钢筋
锚固
长度
答:
C30,抗震等级为三级,取37d锚固,20主筋,锚固
长度
由混凝土表面算起吗?
弯钩
应多长? 答:
柱
四角插筋伸至底板
钢筋
网上,不应按你问来施工(弯钩应15d)。其他钢筋满足锚固长度LaE(La)。按你问钢筋种类应该是:HRB400,则锚固值是37d。37d=37×20=740mm,锚固长度由混凝土表面算起下...