独立基础地基承载力怎么检测
如何检查地基承载力
?
答:
检查
数量,每单位工程不少于3点;1000平方米以上每100平方米至少应有1点,3000平方米以上,每300平方米至少有1点。每
独立基础
下至少有1点,基槽每20延长米应有1点。
地基承载力如何
查勘?
答:
查持力层,以钻孔取芯样、静力触探两种方式配合使用,具体深度看地址情况,没有统一标准
。算承载力时的埋深取值和基础的形式有关,还和回填土的时间有关。 如果是筏板基础或箱型基础,取室外地面。如果是条基或独立基础等分离式基础取室内地面。 如果大范围填土是在主体完工后完成的,取原地面。如果基础...
地基承载力检测
一般需要检测几点?
答:
《建筑工程
地基基础
施工质量验收规范》GB5020-2002 有规定
检查
数量,每单位工程不少于3点;1000平方米以上每100平方米至少应有1点,3000平方米以上,每300平方米至少有1点。每
独立基础
下至少有1点,基槽每20延长米应有1点每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续...
地基承载力怎么检测
答:
每
独立基础
下至少有1点,基槽每20延长米应有1点每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
检测
内容:天然
地基承载力
,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%...
地基承载力
的
检测
有哪些标准?
答:
软弱地基加固(灰土、砂和砂石、粉煤灰、强夯、注浆、预压地基)标贯或静(动)力触探或十字板剪切强度
,地基承载力检测。(1)每单位工程同一条件下不应少于3点。(2)1000m以上工程,每100m至少应有1点;3000m以上工程,每300m至少应有1点;每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米有1点或按设计...
地基承载力
钎探
检测如何
做?
答:
在
独立基础
范围内,中心位置和4周选两点。基础小的话可以就打中心位置1个点,1人扶钢钎,1人敲锤。每打下去30mm记录锤击数(有些地方规定必须机械打钎,由于人工打每次锤击的气力不1样,但实际操作时,有软弱下卧层时钢钎下沉很明显的,完全可以疏忽人为这点因素),至到打不动为止。记录终究钎探的...
建筑
地基承载力检测怎么
做?
答:
土工合成材料
地基
、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或
承载力
)必须达到设计要求的标准。
检验
数量,每单位工程不应少于3点,1000m2 以上工程,每100m2 至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一
独立基础
下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
地基承载力
钎探
检测如何
做
答:
地基承载力
=30CM的锤击数减去8的差再乘以10。可以根据这个公式来大概确认一下地基承载力。一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。不过这个换算公式只能适用于粘性土。将标志刻度的标准直径钢钎,采用机械或人工的方式,使用标定重量的击锤,垂直击打进入地基...
地基承载力
是
如何
确定的?
答:
2、当
基础
宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位
测试
、经验值等方法确定的
地基承载力
特征值,尚应按下式修正:fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)式中 fa--修正后的地基承载力特征值;fak--地基承载力特征值 ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数 γ--基础底面...
触探仪地基承载力标准规范动力触探
地基承载力检测
规范
答:
关于触探仪地基承载力标准规范,动力触探
地基承载力检测
规范这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、每单位工程不应少于3点,1000m^2以上工程,每100m^2至少应有1点,3000m^2以上工程,每300m^2至少应有1点。2、每一
独立基础