88问答网
所有问题
当前搜索:
混凝土回弹强度对照表
C50
回弹
仪回弹值是多少啊
答:
C25-29.8;C30-32.8;C35-35.6;C40-38;C45-40.4;C50-42.6
。混凝土的抗压强度与其测区的回弹值(表面硬度)之间有一定的关系,该关系是以大量的试验数据为依据并考虑其他影响因素,通过回归分析而建立的混凝土回弹值与抗压强度之间的数学表达式。回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的...
回弹
仪测试砼
强度
,数值是多少?
答:
C25-28.2、C30-31.4、C35-34.4、C40-37、C45-39.8、C50-44
。在确定回弹仪是准确的情况下,回弹的强度与回弹值的关系不对,需建立相适应的关系曲线,分析是轻型或中型回弹仪不能适应高标号砼的强度回弹,准备选用重型回弹仪再行测。回弹法检测混凝土抗压强度,作为实体检验的一种补充方法,测定的是...
混凝土回弹
仪
强度
换算表是怎样的?
答:
混凝土回弹
仪
强度
换算表如图:混凝土回弹仪回弹值计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正: Rm R ...
回弹
法检测
混凝土
的
强度
换算表
答:
余下的10个
回弹
值, 平均值:42.8 。弹柱子是水平回弹,不用修正。所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个测区选最小值进行评定。碳化深度没有数据,设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯)查附录A“测区
混凝土强度
换算表”,得45.7MPa。如果为泵送混凝土,再按附录B“泵送混凝土测区...
c30砼
强度回弹
值多少为合格
混凝土强度
与回弹值
对照表
答:
众所周知,c30混凝土是建房常用的材料,须到达规定回弹值才能使用。那么,c30砼
强度回弹
值多少为合格,一起来看看
混凝土强度
与回弹值
对照表
相关内容吧!c30砼强度回弹值多少为合格1、如果是泵送混凝土,那么回弹值需要达到34.2以上才是比较合适的;如果并不是,那么就必须要达到36.3以上,那么才是比较适合的...
c40砼
强度回弹
值多少为合格c40
混凝土回弹强度对照表
答:
c40
混凝土回弹强度对照表
,下面就来一起看看吧。c40砼强度回弹值多少为合格混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等回弹标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定。C40混凝土回弹值合理值7天—3514天—3928天—41上述结果按碳化深度1.0非泵送混凝土计,而且是点点对应值,要推定合格的话回弹值要加1-2个读数...
混凝土回弹强度表
有哪些?
答:
回弹
法行业标准《JGJ/T23—2001回弹法检测
混凝土
抗压
强度
技术规程》中明确规定测量时适应遵循的原则:1、为避免单点测量出现较大的误差,必须将被测结构分成若干个测区且测区数不应少于 10 个。每个测区内选择16个测点,测得16个回弹值,将最大的3个和最小的3个剔除,剩余10个的算数平均值作为该测...
回弹
仪 砼28兆帕
强度
是多少
答:
这要看你的什么
混凝土
了,比如说是泵送施工的混凝土就是这样的:根据《
回弹
法检测混凝土抗压
强度
技术规程》JGJ/T23-2001规定,回弹值是28mpa,当碳化深度为0mm时推算强度为22.1mpa,下面是“碳化---推算强度”
对照表
0---22.1 0.5---21.7 1.0---21.3 1.5---20.9 2.0---20.4 ...
混凝土回弹
值标准值是多少?
答:
混凝土
C15、C20、C25、C30、C35、C40等等
回弹
标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定 。GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压
强度
标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。一、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 ...
c30
混凝土回弹强度表
是什么?
答:
c30
混凝土回弹强度表
是分混凝土测区强度符合什么条件(粗分说土一点:是自拌和泵送之分)。前者附录A,后者附录B。又分水平状态检测和非水平水平状态检测;又要根据平均碳化深度来确定的。水平状态检测、平均碳化深度为0的最佳状态,按混凝土测区强度符合条件。根据附录A C30 平均回弹值Rm>34(MPa);...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土回弹值对照表
混凝土回弹对照表附录A
回弹强度换算表附录A
混凝土回弹强度对照表规范
混凝土回弹碳化对照表
c30混凝土回弹值表
C30砼浇筑28天后回弹25
混凝土回弹强度换算表
泵送混凝土回弹强度对照表