88问答网
所有问题
当前搜索:
消防线路故障排查方法
消防
联动控制
线路故障
如何处理
答:
1、检查按钮盒接线是否松动;2、按钮盒按键按下听是否有响声,如有响声,检查限位接线是否正常
;3、如按钮盒及限位接线均正常,还不动作,测试变压器输入及输出电源是否带电及电机接线端子是否带电,如都正常,则直接按控制箱上接触器,如电机动作则可能是控制箱电路板损坏,更换电路板;如还不动作则可能...
消防
维保
线路
如何查?
答:
一、检查线路的外观是否正常
在进行线路检查前,首先应对线路外观进行仔细检查。线路是否有明暗短路、漏电、过载等现象,发现问题要及时报修。二、逐级开展检查 针对消防电气线路的复杂性和重要性,在进行巡查时需逐步展开。例如,从配电室开始,逐一检查主配电、分配电、微机控制设备等组成部分。同时,对于不...
消防故障线路
要怎么查?
答:
消防故障线路的检查方法:\x0d\x0a1、首先分清楚什么是信号总线与电源总线。信号总线是信号传输的,电源总线是给模块、声光等设备供电的。\x0d\x0a2、检查线路。所有线路的对地电阻值应大于20兆欧以上(规范要求),实际阻值最小也应在2兆欧以上。
如果达不到,就要根据图纸分段查看
。检查出电路问题...
消防
自动报警系统回路
故障
怎么
排除
答:
从而导致回路故障。
排除消防回路故障方法:排查外部设备故障,更换损坏的外部设备
。三、回路板损坏或松动 有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。排除消防回路故障方法:将回路板拆出来再装回去,确定回路板损坏后更换回路板。
消防
自动报警系统
线路
接地
故障
怎么
排除
答:
1、
线路
接地
故障
a. 主机不能正常工作,电源线正级接地严重时造成电源输出保护或保险丝烧断。b.总线负极接地后,一旦接地部位附近有高电压(如电焊拉弧、220V对地短路)侵入,将造成主机内部板、卡烧坏,这种故障的隐蔽性较大,后果严重。2、 主机内部线间绝缘电阻过小或线间短路。软件编程设置错误,...
蚌埠依爱
消防
主机多
线故障
怎么
排除
答:
1、
排查线路
,设备的线路是否接错,或者是设备控制柜内的线路是否接错。2、排查多线模块内部是否发生损坏。
消防
弱电环行回路短路开路怎么查?
答:
1,使用摇表或万用表进行检测,摇表适合距离较长(1500米以上)的线检测,万用表适合距离较近的
线路
检测。2,一般短路
故障
点可以通过检测阻抗,判定短路点大概位置,短路点距离越近线阻抗会越来越小。3,开路点可以使用分阶段
排除
法解决开路问题,随着分段排除的进行,故障检测人员会逐步接近开路故障点。
消防
主机上显示回路
故障
怎么处理,输出电压正常
答:
1、首先,记录下
故障
点位总数,查看故障设备类型一般分为总线设备,控制类设备两大类。故障类型若果为全回路设备,我们可以认定为总线故障,如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源,一般为直流24V电源。首先我们来介绍一下总线类设备故障的检测与检修。2、打开主机后排面板,找到对应的信号
线
回路编号。
消防
弱电已经装设备和上电了怎样查
线路
答:
首先在
线路
末端查压降,是否符合要求。然后,将线路从控制器后面拆下,测量线间是否符合要求,以及对地是否符合要求。如发现某一回路短路,则可采用分段检测,先戴上回路的一半,测量短路的位置在哪一半,在逐步减少或是增加带的设备,确定,短路的位置。
消防
电话
故障
怎么查
答:
排查方法
如下:1、
消防
电话显示总线短路指的是主机出来的连接通讯模块之间的线路短路或者主机输出的线路连接短路了。2、把每个总线电话和分机处都拆下来试试,一直拆到短路故障恢复为止,在故障分机不复原的情况下,复原前面拆下的所有分机,若全部复原也不发生短路故障,则故障分机已找到。3、
线路故障
要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线引起的火灾怎么认定
消防报警故障线路查找方法
消防线路回路故障排查
消防查线路怎么查
消防回路故障查线怎么查
改完电线路原因起火谁的责任
消防电路故障怎么查
消防线路短路如何检测和解决
消防报警系统常见故障与排除