88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵出水口压力多少为正常
消火栓泵多少压力正常
答:
消防栓压力值为0.15MPa~0.2MPa为正常
。按照相关规定,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火...
消防
车消防水压
是多少
答:
1、低压消防车出水口压力一般不会超过0.6MPA
,也就是我们说的4-5个大气压,能打水40-50米。2、中低压消防车出水压力会达到1.6MPA。3、高低压消防车的高压部分,出水压力会达到3-4MPA。现代消防车通常会配备钢梯、水枪、便携式灭火器、自持式呼吸器、防护服、破拆工具、急救工具等装备,部分的还...
消防泵压力
表04
正常
吗
答:
正常。消防压力表的指针在绿色区域,消火栓栓口静水压力不应大于0.8MPa,
出水压力不能大于0.5MPa
,故消防泵压力表04是正常的。消防泵入口处压力表主要是用来正常判断水泵进出水口压力,消防泵出水口端装压力表是用来判断泵的压力是否达到指定楼层压力要求。
消防
栓水
压力
值为
多少是正常
?
答:
消防栓水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常
。常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间...
消防泵
出口压力表0.02MPa
压力正常
吗?
答:
正常
的。这个可能是消防水池的水位自灌过来形成的水压,因为要求
消防水泵
需要自灌,也就是水池得水自己流到消防水泵,没有启泵的,水池的水位高于水
泵压力
表的高度就是实际压力的,这个有一定的压力很正常。
消防
栓水压
是多少
,如何检查?
答:
在临时高压给水系统中,最不利点
消火栓
的静水
压力
,为屋顶高位
消防
水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的高度差,当高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水压力要求时,需要设置稳压装置,通常采用稳压
泵
。消火栓的种类:消火栓的种类有:室内消防栓;室外消火栓;旋转消火栓;地下消防栓;地...
消防
车中的水压要设置成
多少
呢?
答:
消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。消防车通常有低压消防车,中低压消防车,和高低压消防车之分:
低压消防车出水口压力一般不会超过0.6MPA
,也就是我们说的4-5个大气压,能打水40-50米中低压消防车出水压力会达到1.6MPA高低压消防车的高压部分,出水压力会达到3-4MPA。
消防水泵
调试方面具体有什么要求
答:
消防水泵
应分别在1min或2min内投入
正常
运行。消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和
压力
的要求。消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
设计工作
压力为
1Mpa的
消防
系统它的
水泵压力
应该怎样设置?
答:
按照规定,水泵的零流量时
压力
不大于设计压力的1.4倍,且不小于1.2倍;
水泵出水口
流量为设计流量的150%时,压力不低于设计压力的65%。
室外
消防
栓出口
压力
一般
是多少
答:
《建筑设计防火规范》 8.1.3 室外
消防
给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水
压力
应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外
消火栓
栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵几个压力
消防水泵出水口静压多少
消防泵出水管道压力多少
消防泵正常几个压力够用
消防水泵正常压力范围标准
消防水泵运行压力是多少
消防水泵多少压力合格
消防栓泵泵房水压多少正常啊
消防水压力