消防水炮控制箱故障怎么办
惠泰
消防水炮
中心
控制
器
故障
答:
这时就需要返厂处理
,很麻烦。2、水泵启动后管网加不上压一般除水泵本身故障外最常见的有二种,第一种是管网内空气太多,
对管网进行先排气再启泵加压
,第二种是水泵在地面,水池在地下,水泵与水池相连的管网下面有个吸水底阀,由于吸水底阀止不住水,管网内都是空气,启泵后不能打开吸水底阀,吸不上...
消防水炮
未连接或连接异常是什么原来?
答:
解决的方法:如果是485通讯的话,可以将线路倒换尝试下
。如果不行,可以量下线,是否线路短路造成。还不行的话,换线。有些铜线不合格,距离过长也会导致不通讯。
消防水炮
485
故障
是什么意思?
答:
现阶段
消防水炮
一般采用485通讯协议的比较多,485通讯
故障
就是
控制箱
和水炮不能控制,或者主机和水炮之间通讯不通,需要查找线路问题,还是电路板问题。
港口
消防水炮控制箱
接线跳扎是
怎么
回事?
答:
1、这种情况一般和消防水炮没有太大关系。看下是否是进线是否在进控制箱时接地短路了
。2、在港口会不会出现潮湿,导致控制箱凝结水珠产生短路。3、会不会消防水炮的电源线和通讯线接反了
消防水炮
不定位火原
怎么处理
?
答:
处理的话,
首先将火焰的大小和距离这个调整到合适的位置,使用标准火放置在10米左右
。
检查水炮现场控制箱的通讯是否正常
。水炮上面的指示灯是否正常。都没有问题,点火测试,水炮只转动不定位,有可能是红外探测器出故障,需要更换;如果水炮根本不动,将紫外传感器更换或者先擦拭干净后再试验。
can在
消防水炮控制箱
报
故障
为什么
答:
CAN一般在
水炮
系统中是代表“CAN总线”也就是信号线通讯
故障
。
消防
水泡
控制箱
密码过期
答:
重新验证。消防水泡
控制箱
是智能
消防水炮
现场控制设备,需要使用验证码操作,密码过期需要重新验证,注册新的账号即可。消防水泡控制箱采用单片机技术进行控制、按键操作,通过RS485总线对水炮进行现场控制。
消防水炮
配电箱需要按装消防应急装置吗
答:
消防水炮
配电箱需要按装消防应急装置,按照《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》的规定,消防水炮的
控制箱
安装无论是在室外还是室内,都需要安装消防应急装置,加装防雨罩等防护措施的。
消防水炮
现场
控制箱
电源关起`控制主机显示
故障
吗?
答:
电源一定是
故障
消防水炮
如何分辨开关?
答:
第一:不太清楚您需要分辨什么样的开关。是
消防水炮
的电源开关还是消防水炮发现火焰启动的开关。如果是消防水炮电源开关的话,一般都在现场
控制箱
里面,军巡铺的有明确的标注,电源开关和电磁阀开关。而电源的终端一般在远程控制台里面,这样能够实现远程控制和不间断电源控制。如果是发现火焰的启动开关,是...