消防水泵电源要求
消防水泵电源在手动状态下能连锁启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求
。2. 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。3. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。4. 消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用潜水泵直接放置在水中...
消防水泵
的动力
电源
必须是
6000v
吗
答:
消防水泵的动力电源需要有双电源供电
,分别取自不同的一级配电,水泵供电方式应采用互投转换,一台故障时能自动转换到另一台,供电电压380v,所以没有楼主说的
6000v
,图纸设计的消防配电是一级还是2级,进电取向不同 ,二级的两路10kv的变压器即可,转换为380v,一级两路35kv以上的降压站或者1路10kv,...
消防泵
必须双
电源
吗?
答:
消防泵必须双电源
。消防泵房有俩泵,一用一备,按照供配电设计规范,属于三级负荷,单独一路进户即可 消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种:第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的...
请问22KW的
消防水泵
要配多大的EPS应急
电源
啊?
答:
消防泵
一般是用在紧急情况下的一个
水泵
,可以分为稳压泵、排污泵等几种,这种水泵结构比较简单,对启动方式没有什么
要求
。 另外EPS
电源
的全称为集中供电式应急电源,按输出特点来说分为单相照明用应急电源和三相应急电源。单相应急电源的输出只有220V电压,主要负载是应急照明、疏散照明等单相照明类负载;而...
消防泵
必须双
电源
吗?消防泵必须双电源供电吗
答:
是的消防水泵必须使用双电源
,保证在万一用到消防泵时电源的正常供电
消防水泵
的启动装置启动时随意手动停吗?
答:
0min内正常工作。3.
消防水泵
的动力装置 双电切换2秒钟,电机延长到15 1)消防转输泵的供电应符合
消防泵
的供电
要求
。消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作为动力装置。2)消防水泵的双
电源
自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
消防泵
设置应符合什么
要求
答:
1
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求
;2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;4 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作...
对
消防
用电设备
电源
线路有何
要求
答:
因此需提出更高的
要求
,如采用耐火电缆敷设在耐火电缆桥架内,有条件的可采用钢皮保护矿物质绝缘防火电缆。(2)消火栓泵、喷淋泵等配电线路 固定式水灭火设施中消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等
消防水泵
是实施灭火工作的主要设备。消防水泵运行正常与否,直接关系到火灾扑救的效果,其...
消防泵
控制柜安装
要求
和规范有哪些?
答:
每台
消防水泵
手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能
要求
留有足够的端子,并预留25%...
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
有这样一个工程:一个小学,其
消防
泵房有两台消火栓
泵
,一用一备,按照《建筑设计防火规范》第11.1.1.3条(除本条第1、2款外的建筑物、储罐/区和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电)进行负荷分级,属于三级负荷。设计人员认为,既然是三级负荷,单
电源
供电就可以满足
要求
,没有必要执行《建筑设计防火规范》第11.1.5条(...