消防水泵控制
消防水泵
如何
控制
启停?
答:
1. 使用
水泵控制
柜上的启动和停止按钮手动控制
消防水泵
的启动和停止。例如,在测试时,可以现场手动按下相应的启动按钮来启动水泵,或者按下停止按钮来停止水泵。2. 使用火灾报警控制器的多线盘或总线盘手动启动消防水泵。多线盘通过将水泵控制柜上的启动和停止按钮直接用线连接到火灾报警控制器,实现远程...
消防水泵控制
柜常规控制功能
答:
消防水泵控制
柜常规控制功能主要包括启动控制、停止控制、自动巡检控制、故障报警与显示以及主备泵切换控制等。消防水泵控制柜的启动和停止控制功能是其最基本的控制功能之一。在火灾发生时,消防控制室会发出启动指令,控制柜接收到指令后,会迅速启动消防水泵,确保灭火水源的及时供应。同样,当火灾得到控制或...
消防泵控制
柜的原理是怎样的?
答:
一般
消防泵控制
柜会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12接消防泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作,消防泵起泵,...
消防水泵控制
柜怎么设置手自动切换?
答:
消防控制水泵
的控制柜需要有手动自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要消火栓按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
消防水泵
的七种启动方式
答:
消防水泵
的七种启动方式包括:直接连锁启动、
消防控制
室总线手动启动、现场总线手动启动、消防控制室多线手动启动、现场多线手动启动、自动启动、机械应急启动。首先,直接连锁启动是指消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消防...
消防泵控制
柜安装要求和规范有哪些?
答:
一、一般功能和要求
水泵控制
柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色...
消火栓
泵的控制
方法?
答:
消火栓
泵的控制
方法有以下几种 打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮,一人接好枪头和水带奔向起火点,另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上,逆时针打开阀门水喷出即可1。联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位
消防
水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发...
消防水泵控制
方式有哪几种
答:
一、自动控制 自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求
消防水泵控制
柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:一是连锁启泵。如报警阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水箱上的流量开关、主管网上的低压压力...
消防水泵控制
箱怎么接线?
答:
消防水泵控制
柜,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵的
启动方式有哪些
答:
1、多线盘控制 多线盘
控制消防水泵
是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上
控制水泵
,通过多线控制消防水泵启动与停止。2、消火栓起泵按钮 消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制 电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表...