消防水泵房
交接验收流程及相关设备应做哪些测试
答:
参加验收的工作组人员首先从取
水泵房
开始,对水泵、电机等设备的出力、运转情况进行询问和实际
检查
;其次在送
水泵房
验收人员亲临设备旁边观察设备运行情况;再次在水池,加压站仔细全面检查了输水管道的焊接质量,水池的浇筑质量;并且详细观看整个系统的运行情况。每到一处都细致询问,逐一检查验收。对施工现场...
消防水泵房
多长时间
检查
一次
答:
每周进行一次巡检,每半年进行一次全面
检查
维修,使主要组件符合下列要求,保证系统经常处于准工作状态。
消防泵
维护和保养 1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油...
消防工程师考试:
消防水泵房
的
检查
要求有哪些?
视频时间 05:38
消防水泵房
操作规程是什么
答:
(一)
检查消防
水池进入
消防泵
、喷淋
泵的
阀门是否已经打开 (二)消防泵 1、启泵程序:(1)打开启泵的进出口阀 (2)按启泵的启动按钮起泵 (3)检查启泵的进出口压力、电机和泵体的温度、杂音是否正常 (4)做好详细记录 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵 (2)关闭进出口阀 (3)做好详细记录 3、如...
设备用房(
水泵房
、
消防
室、监控室)验收规范有那些
答:
设备用房(
水泵房
、
消防
室、监控室)验收规范:1、建筑工程竣工后,建设单位应向公安消防机构提出工程竣工消防验收申请,经验收合格后才能投入使用。2、公安消防机构受理案件后,验收具体经办人应查验资料是否符合要求,不合要求的应及时告知申办单位补齐,并在验收前1-2日通知建设单位做好验收前相关准备。...
消防水泵房
多长时间
检查
一次
答:
消防水泵房
每月
检查
一次,以及每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行...
消防水泵房
,给水管道,储水设施的
检查
要点有哪些
答:
消防水泵房
、给水管道、储水设施的
检查
要点有:1)配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵以及稳压(增压)泵的开 关设置在自动(接通)位置。2)消火栓泵及喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管 上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持 常开。3)高位消防水箱、消防水池以及气压水罐等消防储...
有关
消防水泵房
的
检查
内容,下列说法错误的是( )。A.消防水泵房不得设置...
答:
【答案】:C
消防水泵房
如单独建造,建筑物的耐火等级不低于二级,故C项错误。
...消防监督
检查
时应对
消防水泵房
重点检查哪些内容
答:
消防水池水位,水泵进出口阀门开启状态,水泵出口止回阀后面的压力表压力和每周测试一次
消防水泵
启动不少于5分钟。
消防水泵
怎样测试
答:
1、现场
检查
报警阀组功能,看阀前、阀后的压力表压力是否一致,试水阀处有无排水设施;试水后延时器、水力警铃、压力开关是否动作,喷淋泵是否及时启动。2、
消防水泵房
现场启动消防泵、喷淋泵,分别测试手动和自动两种方式。3、末端试水检测系统的联动功能;4、检查稳压系统稳压泵的工作状态。5、预作用式...