答:
1.防水泵接合器的安装,应按接口、本体、
连接
管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从
消防水泵接
合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。2.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或
消防水池
的距离不宜小于...
室外
消防接
合器的几种安装示意图
答:
水泵接合器是根据“建筑设计防火规范”为高层建筑配套的消防设施。通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相
连接
。
消防水泵接
合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。墙壁式室外消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m。当发生火...
消防水泵
启动流程图
答:
一般情况有两种,一种是通过减压阀来降低整个低区的消防管网的压力。如图:这种分区供水的方式比较简单,图中可以看出
消防泵
出来后两个出水管与土黄色的XH2高区消防环网
连接
,从XH2高区消防环网上又引出两根红色XH1管网分别经过减压后再组成低区环网,图中圈出的是两根管道上的减压阀组。这样...
消防
知识大揭秘
答:
本文将从规范的角度,对
消防水泵接
合器的相关知识点进行解析,帮助读者更好地了解这一领域。消防水泵接合器的给水流量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.3的规定,消防水泵接合器的给水流量是每个10L/s~15L/s。水泵接合器的安装位置规范5.4.7规定,水泵接合器应该安装在室外,距离室外消火栓或
消防水池
...
消防
稳压
泵
和水箱的
连接
方法
答:
消防稳压泵和水箱的
连接
方法用2*1.5双绞线作为液位显示的信号线,因为稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到稳压泵控制箱的;水箱的稳压总管设置流量开关是需要消防报警线和电源线。从流量开关报警线直接到控制室,电源线直接到
消防泵
控制柜,联动启
泵的
...
消防
给水管道的吸水口在哪里
答:
如下图所示:1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(
水泵
房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40...
安装
水泵接
合器,你需要知道这些规定!
答:
根据规范5.4.7,水泵接合器必须放在方便消防车使用的室外地点,并且与室外消火栓或
消防水池
的距离要在15-40米之间。墙壁水泵接合器的安装细节规范5.4.8强调了墙壁
消防水泵接
合器的安装细节:它的高度离地面应该是0.7米,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不少于2米,避免安装在玻璃幕墙下方。地下水泵接合器的安装...
消防
管网中的补水管两端怎么
连接
?请大仙指点,
答:
消防
管网的稳压管路上面都是
连接
在稳压消防水箱 和稳压装置的出口商,并设置止回阀和控制阀,下端消火栓的连接在消火栓环网上,喷淋的连接在报警阀组
和水泵
出水汇总管之间,详见下图
消防水泵接
合器的重要性
答:
无论是地下、地上还是墙壁式,每一种接合器都有其独特的魅力。多种类型
消防水泵接
合器有地下、地上和墙壁式等多种类型。地上式方便显眼,地下式美观不占地,墙壁式虽然少用,但关键时刻也能大显身手。周围设施完善为了确保安全,消防水泵接合器都安装在消防车易于接近的地方,周围还配备了消火栓或
消防水池
。
室内消火栓给水系统大揭秘!
答:
消防供水水源包括市政给水管网、天然水源、
消防水池
等。这些水源是室内消火栓给水系统的坚强后盾。消防供水设备消防供水设备包括自动供水设备如消防水箱、主要供水设备
消防水泵
、临时供水设备
水泵接
合器等。它们时刻准备着,为我们的生命安全保驾护航。室内消防给水管网室内消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等...