消防水池取水口是否一定要做
消防取水口
在什么情况下可以不设置_百度问一问
答:
供室内消防的消防水池,
没有必要设置取水口
,消防车可以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加...
消防水池取水口是
什么意思,什么情况下
需要
设置取水口?消防水池与建筑物...
答:
就是说从消防水池直接往外
取水
啊,如果
消防水池是
地下的一个水池。地面上都会覆盖的话消防车过来的话灭火他肯定需要有一个口来。取水了当然会有一些要求,以建筑物15到40米之间。高度上不能超过六米。当然消防水池的容积还是有相应的一个要求的。这是针对地下的一个。蓄水池一样的。消防水池来说的。
消防水池取水口是
什么意思,什么情况下
需要
设置取水口?消防水池与建筑物...
答:
取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口
。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护...
什么情况下
消防水池需要
设置消防吸水口
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
需设
取水口
(井),其与消防水池距离有要求吗
答:
消防水池需设取水口(井)
,其与消防水池距离有要求。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户...
取水口
设计规范
答:
1、凡是储存室外消防用水的
消防水池
,不管是否设置了室外消防给水泵、室外消防管网、室外消火栓等,均须设置
取水口
(井)。2、储存室外消防用水每格(座)消防水池均须设置取水口(井),且只设一个。3、每个取水口(井)的供水量按一个室外消火栓计算,即10~15L/S。4、每个取水口(井)的保护...
什么样的
消防水池需要
设置
取水口
答:
这个只要是储存室外消防用水量的的
消防水池
都需要设置消防车
取水口
的。
什么样的
消防水池需要
设置
取水口
答:
这个只要是储存室外消防用水量的的
消防水池
都需要设置消防车
取水口
的。
消防水池取水口是
什么意思,什么情况下
需要
设置取水口
答:
消防车
取水口是
为消防车取水用的,这个储存室外消防用水量的
消防水池需要
设置消防车取水口的。
消防水池取水口
规范要求
答:
室外
消防水池取水口
做法示例(二)室外消防水池取水口做法示例(三)室外消防水池取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池最低有效水位。2.取水口具体做法由各地工程具体确定。3.室外取水口的连通管应与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池取水口最简单三个步骤
消防水池取水口起啥作用呢
消防水池取水口规范要求
消防水池未设取水口
消防水池取水口作用
消防取水口最新规范
消防室外取水口
消防水池为什么要设置取水口
消防室外取水口可以不装吗