消防控制室远程启动消防泵
控制室远程启动消防水泵启动
时间最长?
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 :
消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017:1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消...
消防泵控制
柜在手动状态下,
消防控制室
能
远程启动
吗?
答:
通常来说,不行。不同厂家设计理念不同,通常情况下,现场手动控制优先度最高,所以切换手动后,自动功能都失效了,远程当然也无法通过自动功能分支下的
远程控制
了。不过也有特例(一般是没有的!),所谓的手动只是手动控制一部分,远程仍能控制。
消防水泵
可以
远程启动
,但是不能远程停止,是什么原因?
答:
消防水泵应设置远程控制水泵的启动和停止功能,这里说的远程控制功能就是消防控制室的多线盘手动控制功能
。如果不能远程控制停止功能了,也许是控制按钮故障,或者控制线路故障,找专业人员检查一下,及时修复。
消防控制室远程启动消防泵
和控制柜启动消防泵不是同一条电线吧_百度知...
答:
不是同一条电线,
远程启动消防泵
是自动
控制
,控制柜启动是手动控制,是单独的电源,都是有主备电的
消防泵
组电气
控制
柜在自动状态下,可自动或
远程
手动
启动
和停止水泵,是 ...
答:
【错误】
消防泵
组电气
控制
柜在自动状态下,可自动或
远程
手动
启动水泵
,多线控制盘远程停止水泵。在手动状态下,可通过控制柜启/停按钮启动、停止水泵。
请问
消防水泵
如果是手动状态,消防主机能否
远程启动
?
答:
不行,必须把
消防水泵
打到自动模式,消防主机才能
远程启动
下列可以进行
远程
手动
启
停
消防水泵
的是( )。
答:
【答案】:B 通过
消防控制室
多线控制盘可
远程
手动启/停消防水泵。通过消防控制室总线联动高位消防水箱出水管流量开关、报阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关,可自动
启动消防水泵
。
消防控制泵
处于手动状态下时,
消防控制室
能对其进行
远程控制
吗?
答:
按照规定,
消防水泵控制
柜必须设置在自动控制状态,如果设置了手动控制状态,在
消防控制室
不能
远程控制
,也不能联动控制,影响灭火救援。
消防控制泵
处于手动状态下时,
消防控制室
能对其进行
远程控制
吗?
答:
不行,必须在自动控制下,才可以
远程控制
下列关于
消防控制室远程
不能启停
消防水泵
的说法正确的是( )。_百度...
答:
【答案】:B、C 故障现象:
消防控制室远程
不能启停
消防水泵
。原因分析: (1)专用线路开路或断路; (2)多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘线路松动、多线控制盘损坏; (3)多线控制盘配用的切换模块线路发生故障或模块损坏; (4)多线控制盘未解锁,处于“手动禁止”状态或