88问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机屏蔽和取消屏蔽步骤
利达
消防主机
显示屏怎样
取消
待机状态
答:
1、进入利达消防主机的菜单界面,找到“取消屏蔽”或“解除故障”选项,进入该选项
。2、在弹出的屏蔽列表中选择要解除屏蔽的探测器或回路,点击“解除屏蔽”按钮。3、对于一些设备需要输入密码才能进行操作,此时请正确输入密码并确认。
消防主机
故障应如何处理?
答:
1. 进入消防主机菜单界面,找到屏蔽(或屏蔽区)功能选项。2.
选择需要屏蔽的故障设备,例如烟感,手动报警按钮等。3. 设置屏蔽时间和范围。根据实际情况,可选择设定永久屏蔽或按一定时间段进行屏蔽。4. 确认设置并保存,屏蔽功能生效后,消防主机将不会再接收到该故障设备的报警和故障信息。需要注意的...
杭州青华
主机
怎么
取消屏蔽
答:
消防主机取消屏蔽火警步骤
1、按下取消屏蔽件。2、出现输入密码框按确认。3、输入要屏蔽的地址码。4、按下TAB键
。5、输入要取消屏蔽点的类型(02或者03)(注:02是点型感温探测器;03是点型感烟探测器,点型感温探测器只有6楼厨房有,其他楼层都是点型感烟探测器)。23是排烟阀;13是讯响器 ...
消防
控制柜怎样
解除屏蔽
答:
在主机设备管理里面的
,打开后显示回路,找到消防控制柜的地址编号,打开就能看到相关信息,
在右下角点击翻页对应屏蔽,按确定就能屏蔽反之已经屏蔽的就能打开
如何
屏蔽消防
报警
主机
答:
1、按屏蔽键。2、输入密码并按确认
(如果有的话),无密码直接按确认。3、输入要屏蔽的设备的二次码。4、按“TAB”键。5、输入要屏蔽的设备类型。6、按确认键。7、完成。火灾报警控制器按监控区域分可分为区域型和集中型两种。区域报警控制器是负责对一个报警区域进行火灾监测的自动工作装置。一个...
海湾
消防
报警
主机
怎么
屏蔽及取消屏蔽
?
答:
海湾火灾报警
主机
上都有
屏蔽和取消屏蔽
的按键,直接按对应按键进入屏蔽或取消屏蔽的菜单,输入设备的二次码和设备类型,按确认后设备就被操作屏蔽或取消屏蔽了。
久远
消防主机
总
屏蔽
灯亮
答:
1、首先按下
屏蔽
键。2、其次出现输入密码框按确认。3、然后输入要屏蔽的地址码(6位数字)。4、最后按下TAB。
上海松江jb-3208g
消防
自动报警
主机
怎么
屏蔽
设备??
答:
进编程菜单,密码3208,进去之后选择“属性配置”,选择要
屏蔽
点所在回路号,输好后按确认,进入后选择要屏蔽的点位,光标移到上面之后按一下“屏蔽”键,点位上面会显示屏蔽两个字,按好后退出保存就可以了。在设备定义里有说明的,或者可以看下说明书,可以到
消防
百事通的消防文库里下载说明书,不过屏蔽...
国泰怡安G6
消防主机
如何
取消屏蔽
答:
这个在
主机
的回路详细地址里面点击被屏蔽的设备地址就能显示启动,
解除屏蔽
的字样,选择后确定即可。
海湾
消防
报警
主机
怎么
屏蔽及取消屏蔽
答:
主机
上有屏蔽或
取消屏蔽
按钮,按下相应按钮---输入密码---输入六位设备代码---输入设备类型码---按确定 即可完成相应操作
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾消防主机屏蔽设置
故障点屏蔽的步骤
海湾取消屏蔽最快方法
JB—3208G如何屏蔽故障
消防主机一直报故障怎么屏蔽
消防主机有监管信号怎样处理
03x是哪个省消防编号
jb3208g怎么屏蔽故障视频
如何屏蔽故障报警