88问答网
所有问题
当前搜索:
水管的推荐流速
管道
流速
常用值参考
答:
普通生活用水管道,宜保持在2.0m/s以下,对于噪音控制且管径小于25mm的管道,可选择0.8~1.0m/s的低流速
。热水管道,包括饮用水,可参考《建筑给水排水工程》中的规定,推荐在表5.5.8中选择。室外消防给水管道,根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92》,独立消防管道的流速不应超过5m/s,...
水管流速
多少合适?
答:
PS:一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,
水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒
。
水管
中
流速
是多少?
答:
一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,
水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒
。流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm 管径=sqrt(353.68X流量/流速)sqrt:开平方 饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 如果需要...
DN200
水管
每小时的流量是多少?
答:
要计算DN200水管每小时的流量,需要先确定流速。根据一般实践,
DN200水管的流速可以在0.5至2.0 m/s之间
。我将以这个范围为基础进行计算。假设我们选择流速为1.0 m/s。 那么我们需要计算水管的横截面积。管道横截面积可以使用以下公式计算:A = π * (D/2)²其中,A 是管道横截面积(m&...
关于消防水泵吸
水管
和出
水管流速
设计应用
答:
出水管设计:直径小于DN250时,流速推荐为1.5m/s至2.0m/s
;直径大于DN250时,应保持在2.0m/s至2.5m/s。出水管的流速要求相对较高,以保证流量的顺畅输送。实例解析:以一台流量为40L/s的消防水泵为例,我们来探讨DN100的管径是否符合规范要求。首先,最低管径要求为DN100,这满足了基本规格。
给水管道
经济
流速
如何确定?
答:
例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。暖通南社
给水管道
经济
流速
:影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。对于单独的压力输水管道,经济管径公式:D=(fQ^3)^[1/(a+m)]式中:f...
DN200
水管
每小时的流量范围是怎样的?
答:
DN200
水管
每小时的流量范围在27.54至74.23立方米之间。1.
流速
与流量对照表:- 流速:0.4m/s, 0.6m/s, 0.8m/s, 1.0m/s, 1.2m/s, 1.4m/s, 1.6m/s, 1.8m/s, 2.0m/s, 2.2m/s, 2.4m/s, 2.6m/s, 2.8m/s, 3.0m/s - 对应流速下的流量:45.2, 67.9, 90.5...
dn100 pvc管一小时流量是多少?
答:
DN100:5.53-8.67。DN150:17.75-27.54。DN200:27.54-74.23。DN250:74.23-116.79。以DN400排
水管
为例:每小时流量与其管道长度及管道两端的高差有关系,一般情况下,排水管内
流速
在0.3m/s左右,因此当管道满管时,其流量为:0.4×0.4×0.785×0.3=0.03768(m3/s)=135.648(...
供水管道内水的最大
流速
是多少
答:
目前,大部分的自来水主管都在1.5-3.5m/s,支管1.0-1.5m/s。水流速度与水力坡度J、水力半径R、管道内壁粗糙度等有关,其公式可表示为:V=C√(RJ)式中:V——断面平均
流速
;C——谢才系数,C=(1/n)R^(1/6),n为管道内壁粗糙度,R——水力半径,R=A/X,A为过流面积,X为湿周,满...
消防泵吸
水管
和出
水管
为DN250是
流速
应为多少
答:
消防水泵吸
水管的
直径小于DN250时,其
流速
宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。消防水泵出
水管的
直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。根据《自动报警规范》第4.2.1条要求。消防控制室应能显示消防设备的故...