88问答网
所有问题
当前搜索:
水电厂厂用电接线
请教一下
水电厂
电气主
接线
的问题
答:
一、关于大于30mw的机组,没有必须采用分裂绕组变压器这一规定;二、关于主结线问题,采用4角型
接线
,如果不是场地限制,最好不要选择这一方式,这一方式对保护配合和倒闸运行极为不便。原先采用这一方式的目的,一是场地所限,二是节约投资,现在设计中主要考虑的问题是运行方式的灵活可靠;三、关于扩大...
对
厂用电接线
有哪些基本要求?
答:
厂用电负待较小、供电距离较短的
水电站
,通常采两级电压
厂用电接线
简图用0.4kV一级电压供电,这种接线多用于中小型水电站。厂用电负荷较大、枢纽范围较广、供电距离较远、且有高压厂用电电气设备的水电站,多采用高、低两级供电电压.高压为6kV或10kV,低压为0.4kV或0.66kV(见图1),引水式的中...
龙滩
水电厂
外送电气主
接线
和
厂用电
电气主线的形式是怎样的?
答:
1、龙滩
水电厂
外送电气主
接线
的发电机电压接线分别比较过单元接线、两机一变和三机一变的扩大单元接线方案。220kV侧采用单母线断路器分段兼旁路接线。110kV出线仅一回,故110kV侧选用接线简明清晰、设备少、继电保护比较简单的变压器一一线路组接线。2、
厂用电
电气主线的接线形式为单母线接线,母线(汇流...
下列哪些电源可以作为
水电厂厂用
备用电源?()
答:
【答案】:A、C、D 《
水力发电厂厂用电
设计规程》(NB/T 35044—2014)第3.1.2条规定,除了工作电源间互为备用和系统倒送电外,大、中型水电厂还应设置厂用电备用电源。厂用电备用电源的引接方式包括:①从水电厂高压联络(自耦)变压器第三绕组引接;②从地区电网或保留的施工变电站(由地区网...
水电站
怎么发
厂用电
答:
关于
水电站厂用电
问题,一般分两种方式:一是当水电站发电机组在并网运行时,厂用电是通过升压站母线或机端母线接入厂用变压器而获得电源;二是当水电站发电机组在空载运行时,则厂用电只能通过机端母线接入厂用变来供电,如是低压机组则直接从机端母线供电。
这个
水电厂
电气怎么设计?? 帮忙参考下!!
答:
1、电气主
接线
:1)扩大单元,双圈变,变压器-线路组接线,机组安装出口断路器接入变压器低压侧,变压器高压侧安线路开关(如果可靠性要求不高,这个都可以省了)。变压器容量120~150MVA,中性点直接接地。可以使用标准10KV电器,价格便宜些,但低压断路器要选大容量的
厂用电
,高压变接主变低压侧,在引...
请教一下
水电厂
电气主
接线
的问题
答:
是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和
厂用电
系统按一定的功能要求的连接方式。对电气主接线的要求有:1.具有供电的可靠性。2.具有运行上的安全性和灵活性。3.简单、操作方便。4.具有建设及运行的经济性。5.应考虑将来扩建的可能性。
对
水电厂
110~220kV配电装置来说,敞开式配电装置进出线回路数不大于6...
答:
【答案】:A,B,C 答案:[A、B、C]依据:《
水力发电厂
机电设计规范》(DL/T5186—2004)第5.2.5条。
水电厂
电气主系统初步设计
答:
这个
水电厂
可以设计为双母线
接线
,每条母线上各连接2台发电机,双母线之间设置母联开关、2回110KV线路分别从两段母线上引接。正常运行时母联打开,只有在1回110KV线路停运的情况下,合上母联开关,4台机组通过一回线路外送。对于一个小水电厂,这样的接线可靠性已经足够满足运行要求了。如果另一座水电厂...