建筑电气工程中,
母线槽
的
安装
连接
要求
有( )。
答:
3.母线槽安装连接要求(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm
;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度...
关于
母线槽
的
安装
技术
要求
不正确的是()
答:
母线槽的安装技术要求:(1) 母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ
。(2)
母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm
,吊架间距不应大于2m。每节母线槽的支架不应少于1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架。(3) 每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母...
密集型
母线槽安装
相关说明
答:
2. 连接两段母线槽主母排时,必须确保它们的轴线严格对齐,并且螺栓孔完全对齐
。在穿入螺栓并上紧时,要均匀施力,以避免绝缘套管在安装过程中受到剪切力损伤。3. 在施工管理中,发现因绝缘套管受力损伤导致母线槽绝缘降低的情况。接地连接应确保母线壳体满足接地要求。若母线外壳喷涂处理,需使用导线和接...
高压
母线槽
用途及
安装
方法介绍
答:
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接...
密集型
母线槽安装
相关说明
答:
密集型母线槽的安装:
1.母排的连接,用具有高绝缘、耐电弧、阻燃的高强度绝缘板做连接附件,用带有绝缘套管的螺栓紧固
。按规范要求,为满足母线的搭接面积,螺栓孔与螺栓之间缝隙较小,由于母线槽螺栓增加了绝缘套管,使缝隙更为狭窄。2.因此两段母线槽主母排连接时,两段母线轴线要严格保持在一条中心线...
电气工程知识:电缆桥架,
母线槽安装
有哪些
要求
答:
电缆桥架和
母线槽
的
安装要求
:(1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。(2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。(3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于...
低压
母线槽
需要怎么
安装
答:
对于组合式铝合金封闭母线槽,安装工艺
要求
更为严谨。对预埋件的质量、支撑结构的强度以及安装精度的把控尤为重要。广东高电技术有限公司建议,在现场使用经纬仪精确测量每个预埋件高度,标记出统一基准,以减少安装误差。然而,值得注意的是,由于这种
母线槽安装
位置较高,对于后期的维护和操作可能会带来不便。
插接式
母线槽安装
工艺?
答:
1.对材料的
要求
1)
母线槽
应有"CCC"认证、出厂合格证和
安装
技术文件,安装技术文件应包括母线槽的额定电压、额定容量、试验报告等技术资料及母线槽排列图。2)制作支架的各种型钢、卡件应经过防腐处理,且应符合设计要求;膨胀螺栓、螺栓、螺母、垫片、弹簧垫圈应是热镀锌制品。3)其它材料,如防锈漆、面漆、...
母线槽安装
的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,
母线通道水平安装
,
两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板...
下列关于
母线槽
支架
安装要求
,说法正确的是( )。
答:
母线槽
支架
安装
应牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于 8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于 6mm;水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架;其间距应符合产品技术文件的
要求
,距拐弯 0.4-0.6m 处应设置...