88问答网
所有问题
当前搜索:
母线安装
母线和封闭
母线安装
答:
焊接前的准备
母线
采用焊接连接时,母线应在找正及固定后,方可进行母线导体的焊接。離绝缘电阻测试母线与设备连接前,应进行母线绝缘电阻的测试,并进行耐压试验。支柱绝缘子的固定方法母线在支柱绝缘子上的固定方法有:螺栓固定、夹板固定和卡板固定。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享...
关于
母线安装
的条件,正确的有( )。
答:
母线安装
的条件 (1)建筑屋顶、楼板已施工完毕,且不得渗漏水,室内地面施工完毕。(2)基础、构架符合电气设计的要求,且达到允许安装的强度。(3)母线装置所需的预留孔、预埋件符合电气设计的要求。B选项出现在,母线采用焊接连接时,母线应在找正及固定后,方可进行母线导体的焊接 E选项:安装前应检...
母线安装
要点揭秘!
答:
母线安装
是电气工程中的重要环节,安装质量直接影响电气设备的运行效果和安全性。本文将为大家揭秘母线安装的要点,帮助大家更好地进行母线安装。低压母线安装低压母线的距离要求不超过900mm,垂直安装更稳固。若间距不够,需要加上绝缘夹板。这样可以保证低压母线的安全性和稳定性。高压母线安装高压母线的距离要求不超...
电气设备的
母线安装
要求有哪些,母线涂漆都有哪些规定
答:
母线安装
:按厂家图将母线按顺序就位。根据厂家图调整母线相间和母线分段间的距离,母线连接时其接触面用无水酒精擦拭干净,并涂以电力复合脂。母线连接螺栓由下往上穿。母线的所有连接螺栓均用力矩扳手紧固,所用力矩符合设计及规范要求。母线安装完成后(与电气设备未连接),调整与母线相连的电气设备,并...
母线安装
时,母线在绝缘子上的固定不符合要求
答:
支持母线的绝缘子在安装调整好以后,就可以
安装母线
并进行固定。母线固定在支持绝缘子上,可以平放或立放,应根据需要决定。母线在绝缘子上的固定方法有卡板固定、夹板固定和螺栓固定三种。(1)卡板固定。母线在用卡板固定时,母线不必钻孔,只需把母线放入卡板内,等到母线连接调整后,将卡板沿顺时针方向...
高压
母线
槽用途及
安装
方法介绍
答:
高压
母线
槽
安装
方法 1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓...
母线
夹如何
安装
母线夹规格介绍
答:
1、
母线
通道水平
安装
,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线...
母线
槽
安装
的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
有关
母线
槽的
安装
注意事项祥泰电气分析如下几点:1、封闭式母线槽安装时整体结构应横平竖直,母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜;水平安装时距地面安装高度不小于2.2m,吊杆应有调节水平的技术措施。2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固...
变电站硬
母线安装
工艺流程中
答:
进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符,核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象,配电柜内
安装母线
,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求,放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。
封闭式
母线
的
安装
:
答:
5.封闭式
母线
垂直
安装
。沿墙或柱子处,应做固定支架,过楼板处应加装防震装置,并做防水台。6.封闭式母线敷设长度超过40m时,应设置伸缩节,跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应的措施,设备定货时,应提出此项要求。7.封闭式母线插接箱安装应可靠固定,垂直安装时,安装高度应符合设计要求,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
母线安装要求
母线连接器安装方法
母线安装步骤
接线工一天500
车间母线安装在吊车梁下支架
镇江市美盛母线有限公司
母线安装最简单三个步骤
车间母线安装
带型母线安装图解