88问答网
所有问题
当前搜索:
植筋锚固方式有哪几种
植筋
图解
锚固
技术?
答:
1.植筋结构胶。2.丙酮:清洗孔内壁用。3.钢筋:按设计图纸选用
。6.植筋为后锚固方式,锚固钢筋与握裹层混凝土间的状态同先锚固钢筋与握裹层混凝土间的状态相比具有以下不利因素:1)植筋时的钻孔对周围混凝土造成一定的损害;2)清孔不干净会使结构胶与混凝土之间的粘结力显著下降;3)植筋操作中注胶不饱满...
植筋
钢筋的
锚固
长度是
多少
答:
锚固的部位和形式,
可以采用弯钩,弯折等形式
,也还可以指钢筋锚入构件的长度,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,锚固长度是为保证钢筋传力效果而规定的。锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和...
建筑
植筋
施工工艺
有哪些
?
答:
一、植筋加固施工工艺流程:放线→材料准备→砼凿面→机械成孔→清孔→结构胶配制→注胶→固化→试验;\x0d\x0a
植筋锚固
施工是在按要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤等机械设备,按选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入配制的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固化后达到植筋的要求。\x0d\...
建筑
植筋
加固?建筑植筋加固流程?
答:
6.4.钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔
,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。6.5....
钢筋
植筋
的长度和
锚固
要求是什么呢?
答:
二次结构
植筋
规范要求介绍如下:二次结构植筋的深度分两种情况:1、填充墙的拉结筋,φ6,植入长度90mm.。2、压入砌体内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。3、植筋的话端部是90度勾,但是植入墙体内的一般都是10d就可以了,也有植12d或15d的。
植筋
技术施工方案?
答:
一、施工工艺流程施工工艺流程:定位 →钻孔 →清孔 →钢筋处理 →
锚固
胶配制 →
植筋
→固化、保护 →检验1、定位按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在剪力墙分布筋内侧。开凿防滑孔,在植筋标记点,用凿子打出小孔,以免钻孔时钻头滑动错位。2、钻孔...
植筋
胶是什么胶?
答:
根据这个规定区分结构构件的重要性,框架结构填充墙拉结筋如果设计光圆钢筋采用
植筋方式
施工应该允许,而运用Ⅰ级钢筋剪力墙竖向分布筋
植筋锚固
则不太恰当。应该注意的是,地方标准西南05G701系列图集中的填充墙拉结筋推荐了三种做法,第一种是预留拉结筋法,第二种是预埋铁件法,最后一种是才是植筋法。然...
植筋
是什么
答:
检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的
植筋
设计
锚固
力值。公式为:FM<FC<FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2;FM:植筋设计锚固力,N...>> 问题二:什么叫做植筋 答:植筋――是一种加固改造工艺,植筋技术出现在《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)是...
植筋有
规范要求必须是圆钢或是带肋钢筋吗?砖墙拉结筋是用圆钢还是带肋...
答:
植筋
是带肋钢筋,砖墙拉筋是圆钢。混凝土结构加固设计规范12.1.4规定 种植用的钢筋,应采用质量和规格符合本规范第4章规定的带肋钢筋。“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与
锚固
技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋...
植筋
.钢筋
锚固
.插筋它们有什么区别?
答:
化学法
植筋
是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结
锚固
作用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋在支座处的锚固形式有
化学锚固拉拔试验标准
钢筋的锚固方式有哪三种
锚固拉拔
植筋锚是什么
钢筋锚固时端头构造的形式有
受力钢筋的锚固方式
植筋施工工艺流程
锚固钢筋拉拔承载力检验值