88问答网
所有问题
当前搜索:
梁锚固到剪力墙
悬挑
梁
下部筋锚入
剪力墙
长度是多少?
答:
悬挑
梁
底部钢筋锚入
剪力墙锚固
长度是按图纸上的1.7米。图纸优先于规范。看清楚图纸要求,1.7m到底是对上部筋的要求还是下部筋的要求。一般不会出现下部筋锚入剪力墙1.7m。看设计是否采用了11G101-1图集,图集第89页有规定为15d。如果设计未采用11G101-1图集而是有专项的设计,就按照具体的设计而定。
梁
钢筋伸入
剪力墙锚固
长度怎么算?是直锚的
答:
顺墙肢的
梁
伸入
剪力墙
钢筋
锚固
长度自进墙肢边缘算起≧LaE,非抗震≧La。LaE(La)的具体长度,应根据钢筋外形、强度等级、工作状况及墙的混凝土等级计算或查看11G101-1第53页表。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计规...
在框剪结构中框架
梁
以
剪力墙
为支座的情况下,梁中钢筋的
锚固
是多少?(深 ...
答:
1,如果梁和墙同向,伸入
锚固
长度为直锚,为一个lae,2,如果梁和墙成90度,伸入墙内的总长度为一个lae
框架
梁
在
剪力墙
中的
锚固
?
答:
框架梁
到剪力墙
的边缘就开始算
锚固
,只有梁比墙宽出时才要伸至柱内锚固。
梁墙
垂直,梁称作墙支梁。从结构角度理解,剪力墙是构件,暗梁、暗柱是构造而不是构件,梁的支座应该是构件而不能是构造。但是这个问题的关键在于平法的设计基础是规范,而规范中没有这种内容,所以平法中并未涉及这类内容,设计...
地下室内支撑梁挡
到剪力墙
钢筋向上
锚固
,如何处理?
答:
地下室内支撑梁挡
到剪力墙
钢筋向上
锚固
的处理方法如下:将墙身处预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2~4根竖筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。双排钢筋之间应绑拉筋,拉筋直径不小于φ6...
梁锚固到剪力墙
身,还是一定要锚固到暗柱里?暗柱能不能作为支座?_百度...
答:
梁
的两端仅有柱(不论是YBZ或GBZ)时。梁纵筋必须伸至柱子对面,钢筋端部放到柱子角筋的内侧,若在柱内的直锚≥Lae则不设弯钩,反之弯锚15D(D为梁筋直径)梁的两端有柱子,又有
剪力墙
,则不必考虑和柱子的关系,直接取Lae伸入即可且不设弯钩。此时不论钢筋的端部在柱子内还是在墙内。以上描述...
悬挑梁伸
到剪力墙
里的长度,就是
锚固
长度麽,下图。四级抗震是()d_百...
答:
4级抗震锚固长度与普通的非抗震锚固长度是一样的;悬挑
梁锚固
至
剪力墙
内1倍锚固长度就可以了,看11G101-1第89页;悬挑梁一般不用抗震锚固长度;要是考虑到竖向地震作用的时候,才用到抗震锚固长度。
屋面框梁的面筋在
剪力墙
长如有2米怎么
锚固
?是否要伸到墙的尽端弯锚?
答:
对于
剪力墙
结构,两端与剪力墙在平面内相连的
梁
为连梁,跨高比大于5的连梁按框架梁设计,因此,框架梁按连梁的构造进行。即屋框架梁面筋在剪力中直锚,满足相应
锚固
长度即可,相关规定和构造可参见下图。如有帮助请采纳谢谢!
端部屋面框架
梁
在
剪力墙
中如何
锚固
?
答:
屋面
梁
顺着墙的,直锚入墙;丁着墙的,墙端必有边缘构件,梁的纵筋弯锚进边缘构件中。
框架
梁
KL顶面钢筋锚入
剪力墙
的
锚固
长度应该是多少呢?
答:
框架
梁
的
锚固
长度就是按16G101-1中要求的满足KL抗震锚固长度≥lae≥0.5hC+5d即可。和连梁要求不一样的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主梁锚固到剪力墙多少长度
梁与剪力墙锚固
悬挑梁在剪力墙里锚固
板锚固到梁锚固长度
剪力墙顶部锚固
剪力墙的锚固长度
剪力墙插筋锚固长度
剪力墙与顶板锚固长度
剪力墙钢筋锚固