88问答网
所有问题
当前搜索:
梁端剪力设计值调整公式
简支梁
剪力设计值
该怎么算?
答:
活载标准值产生的剪力:M1=P/2=57.5KN.m 考虑如下基本组合:活荷载控制时:弯矩设计值:1.2D+1.4L=605.3KN.m
剪力设计值
:1.2D+1.4L=188.5KN 恒载控制时:弯矩设计值:1.35D+1.4x0.7L=527KN.m 剪力设计值:1.35D+1.4x0.7L=177.85KN 该
梁
的强度由活荷载控制。(当恒载作用大于...
梁剪力设计值
如何计算?
答:
梁
截面宽度b=250mm,高度h=500mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C20,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300MPa,纵向受压钢筋强度设计值f'y=300MPa,非抗震设计,箍筋设计强度fyv=270MPa,非抗震设计,竖向
剪力设计值
V=180kN 查混凝土规范表4.1...
在进行框架
梁端剪力
抗震
调整
时候,调整后的
剪力值
反而比调整前的小??这...
答:
首先是强剪弱弯的
公式
,
调整梁端剪力
:看看你的弯矩
设计值
是不是求对了,MBL和MBR的求法很重要:在梁的内力组合公式有很多,比如:梁支座正弯矩组合的设计值:非抗震:1.4Mwk-1.0Mgk ; 1.4Mwk-1.0(Mgk+Mqk)抗震设计:1.3Mek-1.0Mgk 我们这里是要取抗震设计时候的弯矩设计值,(同理:...
框架结构内力组合
梁端剪力
答:
梁端
截面:+Mmax、-Mmax、Vmax;梁跨中截面:+Mmax 柱端截面:|M|max及相应的N、V(相应的N取小值)Nmax及相应的M、V(相应的M取小值)Nmin及相应的M、V(相应的M取大值)
钢筋计算
公式
大全
答:
7、梁端弯矩的计算:梁端弯矩=(剪力系数×梁端剪力设计值)+(弯矩系数×其他荷载弯矩设计值)
。8、扭矩的计算:扭矩=(扭矩系数×剪力设计值)+(弯矩系数×其他荷载弯矩设计值)。钢筋计算公式的用途:1、成本预算:通过计算钢筋的用量和单位价格,可以精确地估算出整个项目的成本。这对于制定预算和...
框剪结构竖向荷载标准值的规定在哪一条
答:
ηvb——
梁端剪力
增大系数,一级取1.3,二级取1.2,三级取1.1。6.2.5 一、二、三级的框架柱和框支柱组合的
剪力设计值
应按下式
调整
:一级框架结构及9 度时尚应符合 式中V——柱端截面组合的剪力设计值;框支柱的剪力设计值尚应符合本节第6.2.10条的规定;Hn——柱的净高;Mtc、Mbc——...
在进行框架
梁端剪力
抗震
调整
时候,调整后的
剪力值
反而比调整前的小??这...
答:
2.各层框架地震总
剪力调整
后,应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架
梁
的剪力及端部弯矩标准值,框架柱轴力标准值可不调整。(所有内力乘以比值)三. 8.1.10条:抗风
设计
时,板柱剪力墙结构中各层筒体或剪力墙应能承担不小于80%相应方向该层承担的风荷载作用下的剪力;抗震设计...
高层住宅
剪力
墙
梁端
负弯矩调幅系数有哪些规定?
答:
规范规定《高层规程》5.2.3条规定,“在竖向荷载作用下,可考虑框架
梁端
塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9.在竖向荷载作用下,钢筋混凝土框
梁设计
允许考虑混凝土的塑性变形引起的内力...
钢结构的反力值和内力值是什么意思?
答:
力分为作用力和反作用力,作用力直接或间接地施加给结构,则在结构的不同部分出现了各种反应,就是内力。
我是学建筑的 请问各位前辈 在
设计
中
梁
高度 和宽度是怎么确定的 请给...
答:
钢筋抽样常用
公式
钢筋抽样常用公式及一点心得,以下是我对钢筋计算的一些小总结,对应图型可以参照相应图集,不正之处请各位高手指出。钢筋算量基本方法小结一、
梁
(1)框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
强剪弱弯调整公式Vgb
梁端剪力设计值怎么求
强剪弱弯调整公式Vgb怎么算
强剪弱弯剪力调整系数
梁柱剪力计算公式
梁端剪力计算公式Mb1和Mbr
简支梁梁端剪力设计值怎么算
最大剪力设计值计算公式
次梁剪力设计值计算公式