88问答网
所有问题
当前搜索:
梁拉筋设置要求
钢筋
拉筋
怎么
布置
钢筋拉筋有哪些
要求
答:
2、
拉筋必须钩住箍筋并紧靠梁或柱的纵筋
。
3、 柱内复合箍筋可全部采用拉筋
。4、 梁中拉筋间距一般为箍筋间距的2倍,一般为400mm。5、
梁中拉筋多于两排时,其位置应上下相互错开
。6、 拉筋的计算不同于箍筋,应按内皮尺寸计算,按箍筋内皮尺寸再加上两个箍筋直径才对。本文到此分享完毕,希望对...
什么情况下需要
设置拉筋
呢?
答:
当梁腹板高度大于等于450mm时,需要配置侧面纵筋,这时就需要设置拉筋了
。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。在这里需要说明一下,上述的“拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍”。
梁
中
拉筋
如何
设置
?
答:
一、设置:
1、拉筋间距是箍筋非加密区间距的两倍
,假设箍筋加密区间距是100,非加密区间距是200,那么拉筋间距是400,在加密区范围内也是400。2、若有4个构造筋,那么在同一个垂直面上需要设置两个拉筋,就是同一个垂直面上每个腰筋都要拉。二、作用:1、
保持梁骨架的刚度 腰筋和拉筋的直径和间距
要...
请问:
梁
的配筋
要求
是什么?
答:
1、混凝土强度等级C25,梁截面240×500,纵筋二级钢du(HRB335),箍筋一级钢(HPB235)
。2、梁上部纵筋2根直径10mm钢筋;梁下部纵筋5根直径25钢筋分两排布置,下排3根,上排2根;梁侧面设置4根直径10mm腰筋(梁两侧各设置2根),用直径6mm间距300拉筋拉结;箍筋直径8mm间距150梁全长布置。梁中一般配制...
请问基础
梁
要
设置拉筋
吗?
答:
当梁宽≤350mm时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350mm时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍
。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性。梁有几排侧面纲筋就布置几排拉筋,梁拉筋要同时勾住箍筋和侧面钢筋。梁拉筋的长度:拉钩的内径等于或微大于箍筋的...
梁
钢筋截面尺寸大于多少必须加
拉筋
?
答:
当梁腹板高度大于等于450mm时
,需要配置侧面纵筋,这时就需要设置拉筋了。纵筋结构:平行于混凝土构件纵轴方向所配置的钢筋。配置于截面受压区的钢筋称为纵向受压钢筋;配置于截面受拉区的钢筋称为纵向受拉钢筋。施工方法:当梁较高(Hw≥450mm)时,为了防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强...
梁拉筋布置
答:
建筑名词,
拉筋
主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用。当梁宽≤350 时,拉筋直径为6mm;梁宽>350 时,拉筋直径为8mm。拉筋间 距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开
设置
。即多排隔一拉一梅花形,单排隔一拉一(指非加密区)。
梁
有侧面钢筋时需要
设置拉筋
当设计没有给出拉筋直径时如何判断_百度知 ...
答:
当梁宽≤350时,拉筋直径为6;梁宽>350时,拉筋直径为8。
拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍
。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开。(一般拉筋间距不大于400mm,需要注意的是,这一条一般在总说明中体现,或者直接写的有连接、构造等详见16G101-1.这里需要施工重点留意,虽然是常识吧。)
图集中有
梁拉筋
直径和间距
要求
,请问在什么规范有写呢?
答:
于11G101-1中87页右下角注角第四条:
当梁宽≤350mm时,拉筋直径为6mm
;当梁宽≥350mm时,拉筋直径为8mm;拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下排拉筋竖向错开布置。拉筋的直径、间距应由设计图说明。一般情况。拉筋的直径同于底版分布筋,即8mm,拉钩的间距为2倍箍筋间距。
梁
的平法标注中,构造筋是否必须加
拉筋
答:
梁
的平法标注中,构造筋加
拉筋
是有条件的。根据03G101-1图集第87页注4:当梁宽小于等于350时,拉筋直径为6mm;梁宽大于350时,拉筋直径为8mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开
设置
。因此在梁高达到设置纵向构造筋时拉筋是必须设置的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁内拉筋间距一般是多少
梁腰筋的拉筋设置规范要求
梁受力筋设置拉筋
梁拉筋间距
梁的拉筋怎么确定
梁的拉筋怎么布置
基础梁里拉筋的构造要求
拉筋上下错开设置
22g101梁拉钩设置规范