答:
一、根据《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》(GB50303-2002),当设计未作明确要求时,接地装置的顶面埋设深度应不小于0.6米。接地极应采用圆钢、角钢或钢管,并垂直埋入地下,其间的间距不应小于5米。二、接地装置的焊接应采用搭接焊的方式,搭接长度应符合规范要求:扁钢与扁钢搭接长度应为扁钢宽度的2倍...
基础防雷
接地如何
施工
答:
基础
接地
引下线
等电位均压环/外门窗栏杆接地屋面接闪器/
避雷
带。一、基础接地
桩基
接地极
施工
水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度6d,单面焊接焊接长度12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙...
建筑物采用打
桩基础防雷
接地怎样焊接
引下线
?
答:
《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》(GB50303-2002)规定:24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢 管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接 长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;2 ...
防雷
接地
桩
有什么
标准
?
答:
防雷
接地
桩
的所应执行的
标准
是《建筑物防雷设计
规范
》(GB50057-2000)。具体要求是:第3.3.5条利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、
基础
内的钢筋作为
引下线
.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.二、当基础...
防雷
接地
施工
工艺流程
答:
1. 基础接地网通过将地下室底板钢筋与所有
引下线
串联,再通过
桩基础
中的引下线将接地网与大地连接,以实现
防雷
接地。该接地网的接地电阻需实测且不大于1Ω。(原条目1)2. 接地网的构建需使用不小于Φ10的钢筋或圆钢与所有引下线连接,确保引下线被有效串联。(原条目2)3. 若接地网中的钢筋采用...
人工挖孔
桩基
做
防雷
接地级如何做,
答:
每根柱五内的主筋做好等电位、9根柱子之间做好互连,依据一般
防雷
经验,这个利用
基础
的地网应该已经小于10欧了。屋顶
引下线
利用柱筋就行了,最好是对称的,数量大于2根就行了,电器接地线也利用柱筋,最好跟屋顶
避雷
带的引下线分开,不要用同一根立柱。 840830764 | 发布于2011-11-27 举报| 评论 3 0 引下...
建筑物利用
桩
主筋做
引下线
时有哪些规定?
答:
基础
梁的两根主筋沿建筑物四周及图纸设计轴线位置焊接在一起,形成一个均压环。1、
规范
规定必须满足≥φ16的2根主筋以及<φ16且≮φ12时必须有4根主筋,考虑的是
防雷引下线
其必须满足引雷时雷电流通过时产生的热效应与力效应。2、2根φ16主筋的平方数与4根φ12主筋以及3根φ14主筋的平方数是相当...
天然
基础
做
防雷
接地怎么做我是监理
答:
对于以
桩基
承台为
基础
的自然接地体的防雷接地
施工
,监理需要按照以下步骤进行监督:1. 在设有
防雷引下线
的柱子中,选择桩基锚入承台的钢筋中的两根(通常为对角线上的钢筋),并将它们与承台钢筋笼进行电气连接。2. 与桩基电气连接的承台钢筋笼应与所有与之相连的主梁、次梁、连梁的上排筋中的两根角筋...
基础防雷
接地焊接做法
答:
基础防雷
接地做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷
接地
施工
工艺流程
答:
基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有
引下线
串联在一起,然后通过
桩基础
中的引下线 导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的...