88问答网
所有问题
当前搜索:
桩基护筒埋设规范
桩基护筒埋设
介绍?
答:
桩基护筒埋设
相关规定:a.护筒用δ=6mm钢板加工制成,护筒内径比钻孔桩设计直径加大20~30cm,护筒的长度根据钻孔桩的地质和水位情况确定,本工程的护筒长按2.0m考虑。b.护筒的埋设要考虑桩位的地质和水位情况,本工程地表为低液限粘土,地下水位很高,埋设时护筒顶应高出地下水位1.5m,高出地面0.3m...
桩基钢护筒规范
要求
答:
该材料
规范
要求如下:1、
桩基钢护筒
长度应大于许用承载力深度1.5倍,且不小于4m。2、桩基钢护筒上部应嵌入土层深度不小于1.5m。3、整个桩基钢护筒长度最大值应不大于10m。4、桩基钢护筒可采用钢板或钢筋混凝土制作,制作成型的护筒应满足钻孔方式对护筒刚度和强度要求。
桥梁
桩基
施工技术
规范
?
答:
护桩埋设的技术
规范
:由桩中心处开始测量,而后在大于桩径50cm处均匀做出三个护桩的中心点并作出标记,而且要求护桩顶与地面保持水平,并用水泥砂浆对其简单浇筑以保证护桩的坚固。3.护壁的施工以及护筒的埋设 在开挖孔的过程中,需要
埋设护筒
或者制作混凝土护壁以保障孔内的清洁,并且保证挖孔工作的顺利...
埋设护筒
时护筒中心与桩位中心偏差
答:
不得大于50mm。
埋设护筒
时护筒中心与桩位中心需要具备稳定性,因此偏差不得大于50mm,
护筒埋设
是指桥梁施工的时候,为了达到规定的承载力,需要打桩基,桩基施工需要护筒来保证其竖直度、防止周围的碎石下落造成坍塌。
钻孔灌注
桩基础
施工技术要点和注意事项?
答:
△
埋设
钢
护筒
(1)水中墩钢护筒在钻孔平台上拼装钢护筒导向架,测量放线定桩位→对接钢护筒→整体起吊钢护筒入水→调整护筒倾斜度及位置缓慢入床至稳定→安装震动打桩锤振动下沉→安装钻机开始水上钻孔桩施工。在钢护筒振动下沉过程中要精确定位、跟踪监测、调整,满足
规范
要求,保证钻孔桩施工顺利进行。钢护筒采用厚度为4...
桩基
施工安全操作规程?
答:
第四节
埋设护筒
4.1开挖护筒,除应遵守本节的规定外,尚应遵守本规程第十四章第二节的有关规定。4.2裸孔开挖时,挖掘深度一般不超过2m;否则,必须采取护筒跟进或浇注混凝土护壁围壁等措施。4.3挖掘深度超过2m时,应在孔边设置防护栏杆,防护栏杆应符合《建筑施工高处作业安全技术
规范
》(JGJ80)第三章的有关要求。4.4孔内...
钻孔灌注
桩
的施工技术要求
答:
1.对护筒的要求
护筒埋设
工作是钻孔灌注桩施工的开始,护筒平面位置与垂直度准确与否,护筒周围和护筒底脚是否紧密、不透水,对成孔、成桩的质量都有重大影响。埋设时,护筒中心轴线应对正测量标定的桩位中心,其水平偏差<50 mm,垂直偏差<1%。钻孔灌注桩的护筒内径的大小,与钻机在钻孔时在孔内摆动...
混凝土灌注桩保护桩头
规范
留置高度及规范名称,越详细越好,谢谢
答:
混凝土灌注桩保护桩头
规范
留置高度及规范名称,越详细越好,谢谢 这个好说,就是地基与基础工程质量验收规范50204-2002里面就有 混凝土灌注桩的规范要求是0.5m高 但是实际施工中,一般如人工挖孔桩等干作业
桩基
,通常控制在20cm上下 因为桩头质量比较容易保证,没必要留那么高 而如水下灌注桩,如...
简述旋挖
桩基础
的施工流程?
答:
(一)放样定位 工程开工前,根据轴线及桩位布置情况,在场地内建立测量控制网,然后依据控制网测放各桩位中心点。(二)旋挖机就位 钻机就位必须稳固、周正、水平,定位,钻头中心与桩位中心误差不大于10mm。(三)
埋设护筒
护筒直径应比桩孔直径大200mm,长度应满足护筒底进入黏土层不少于0.5m的要求...
关于钻孔灌注桩的
护筒
问题
答:
JGJ94-2008 《建筑
桩基
技术
规范
》6.3.2 泥浆护壁应符合下列规定:施工期间
护筒
内的泥浆面应高出地下水位1.0m以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位1.5m以上;6.3.5 泥浆护壁成孔时,宜采用孔口护筒,护筒设置应符合下列规定:3 护筒的
埋设
深度:在黏性土中不宜小于1.0m;砂土中不宜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桩基护筒埋设安全技术规范
钻孔灌注桩钢护筒厚度
桩基护筒埋设符合哪条规范
桩基护筒埋设大小要求
护筒埋设规范要求
桩基护筒埋深规范要求
旋挖桩钢护筒埋设规范