88问答网
所有问题
当前搜索:
框架梁锚入剪力墙规范
框架梁伸入剪力墙
答:
框架梁
以
剪力墙
为端支座的情况:1、框架梁是顺着墙肢的hw方向的。此时应该都能直锚。2、框架梁端支座在墙的边缘端柱。够LaE尺寸的应直锚,不够尺寸的应弯锚(即平直段≧0.4LaE,再弯折15d)。框架梁以墙肢身为端支座的,属设计有误,应及时联系设计处理。
剪力墙
遇到
框架梁
处理?
答:
【答】(1)
剪力墙
内侧水平筋在暗柱里伸至对边弯
锚
15d。(2)墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧水平筋搭接。墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,搭接长度1.2LaE。墙外侧水平筋在暗柱处还有一种连接方式:伸至暗柱对边一个绑扎长度LlE。绑扎长度LlE重叠之处就是绑扎搭接区域。【依...
在框剪结构中
框架梁
以
剪力墙
为支座的情况下,梁中钢筋的
锚固
是多少?(深 ...
答:
1,如果
梁
和墙同向,
伸入锚固
长度为直锚,为一个lae,2,如果梁和墙成90度,
伸入墙
内的总长度为一个lae
框架梁
KL顶面钢筋
锚入剪力墙
的锚固长度应该是多少呢?
答:
框架梁
的锚固长度就是按16G101-1中要求的满足KL抗震锚固长度≥lae≥0.5hC+5d即可。和连梁要求不一样的
框架梁
钢筋
锚入剪力墙
答:
框架梁
顺着墙肢时,梁的纵筋直
锚入剪力墙
;框架梁丁着墙肢时,墙肢应有端柱,此时墙肢的端柱兼做框架柱,梁的纵筋一般都弯锚入端柱,这个端柱必须同时满足剪力墙的基本抗震构造措施和框架的基本抗震构造措施。
梁
钢筋
伸入剪力墙锚固
长度怎么算?是直锚的
答:
顺墙肢的
梁伸入剪力墙
钢筋
锚固
长度自进墙肢边缘算起≧LaE,非抗震≧La。LaE(La)的具体长度,应根据钢筋外形、强度等级、工作状况及墙的混凝土等级计算或查看11G101-1第53页表。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计...
框架梁
以
剪力墙
为支座时,应该怎么
锚固
?
答:
可以弯锚啊!!0.4Lae+15d 还可以满足直锚长度!如
剪力墙
厚度不满足
锚固
是可以这样做!在锚固上焊接一根同样的钢筋5d(双面焊)使焊的钢筋和锚固重合!这样做是为了增大钢筋于混凝土的接触面
屋框
梁
在
剪力墙
里面怎么
锚固
??
答:
顺墙支承在剪力墙上的应该是
剪力墙
的连梁。丁着墙支承在剪力墙上的
梁
不应该叫框梁,而且墙的支承处应有壁柱。偶尔有编号为WKL的梁,可能是设计要求它抗震的梁,那么,顺墙支承的就用直锚,丁着墙支承的用弯锚,有壁柱还不够0.4LaE的,可用机械
锚固
。机械锚固的型式11G101-1上有大样。
框架梁
在
剪力墙
中的
锚固
?
答:
框架梁
到
剪力墙
的边缘就开始算
锚固
,只有梁比墙宽出时才要伸至柱内锚固。
梁墙
垂直,梁称作墙支梁。从结构角度理解,剪力墙是构件,暗梁、暗柱是构造而不是构件,梁的支座应该是构件而不能是构造。但是这个问题的关键在于平法的设计基础是
规范
,而规范中没有这种内容,所以平法中并未涉及这类内容,设计...
端部屋面
框架梁
在
剪力墙
中如何
锚固
?
答:
屋面
梁
顺着墙的,直
锚入墙
;丁着墙的,墙端必有边缘构件,梁的纵筋弯锚进边缘构件中。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁锚入剪力墙的锚固长度
剪力墙屋面结构梁锚固规范
L梁伸入剪力墙锚固长度
屋面框架梁伸入剪力墙
XL悬挑梁锚固进剪力墙怎么算
剪力墙锚入梁内长度
梁钢筋伸入剪力墙锚固长度
框架梁在剪力墙中的锚固
剪力墙平面内和平面外指什么