框架柱和梁板的施工缝
框架柱
、
梁板施工
,先浇筑框架柱时,
施工缝怎么
留置
答:
先浇筑
框架柱
时,
施工缝
留在基础的上部水平面上,梁或吊车梁牛腿的下面;无
梁楼板柱
帽的下面。施工缝的表面应垂直于构件的轴线。施工缝缝的留置应注意: 留置在受力小处,受动荷载影响不大处,尽量避开有防水要求处等等。
梁板
、肋形楼板——和板连成整体的大截面梁,留在板底面以下2-3CM处;当板...
梁、
柱
、楼板
的施工缝
应留在何处,施工缝应如何处理?
答:
柱
应留水平缝,梁、板应留垂直缝。柱宜留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无
梁楼板的
柱帽的下面;和板连成整体的大截面梁,留置在板底面以上20-30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部;单向板留置在平行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,
施工缝
应...
框架结构混凝土
施工缝
的留设原则以及
框架柱
,梁,现浇板施工缝的留设部 ...
答:
梁板
混凝土浇筑采用与墙一次浇注的方法进行宜沿次梁方向连续进行尽量不留设
施工缝
当特殊情况不得不留设施工缝时施工缝留设在次梁跨度中间1/3范围内施工缝表面与次梁轴线或板面垂直。施工缝用木板、钢丝网挡牢。施工缝处混凝土强度不小于1.2MPa时...
混凝土结构
施工缝
的设置
与
处理?
答:
1.柱 (1)普通柱的施工缝应留置在基础或基础梁的上面及梁下面;
框架
结构中,如果梁的负筋弯入柱内.施工缝可设置在这些钢筋的下端水平面上。(2)带牛腿的
柱的施工缝
可设置在牛腿的下而。(3)无
梁楼板
与柱的施工缝,宜设在柱帽下面的水平面上,柱帽与楼板间不留施工缝。2.
梁板
、肋形楼盖 (1)粱...
简述混凝土浇筑
柱梁板
时,
施工缝
的留设规定有哪些?现在需要感谢_百度...
答:
混凝土梁、
柱、板
,从其物理力学特性角度出发就知道其对整体性要求较高,规范明确规定其混凝土浇筑应连续,不得间断,不应留有
施工缝
。如因特殊原因造成混凝土浇筑中断需要留置施工缝,那么该施工缝不应留在最大弯矩处,应留在跨中靠近两端的梁长1/3 范围内 ...
柱子施工缝
留置规范
答:
法律分析:如果
柱梁板
混凝土标号一致,且采用一次性浇筑则没有施工缝。如果采用先浇柱,后浇梁板,一般情况下,
柱的施工缝
留在梁底2cm的位置。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第四十七条 建筑施工企业和作业人员在施工过程中,应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程,不得违章指挥...
框架
结构
施工
逢
答:
柱子的施工缝
宜留在基础
与柱子
交接处的水平面上,或梁的下面,或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面 高度大于1m的钢筋混凝土梁的水平施工缝,应留在楼板底面下20~30mm处,当板下有梁托时,留在梁托下部;单向平板的施工缝,可留在平行于短边的任何位置处;对于有主次梁的楼板结构...
为什么梁和板要留
施工缝
?施工缝就是
梁板
钢筋搭接的那个地方吗?_百度...
答:
施工缝
不是
梁板
钢筋搭接的地方。施工缝应留设在施工方便和剪力较小的部位。柱宜留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无
梁楼板柱
帽的下面;与板连成整体的大截面梁,留置在板底面以下 20~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部;单向板,置在平行于板的短边的任何位置;有主梁...
...然后一层的
柱梁板
一起现浇的,然后
框架柱的施工缝
如何留置呢,然道也...
答:
混凝土
柱子的施工缝
应留在梁底下0~20处及楼面处。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6.2条。采用
柱梁板
一起现浇的,施工缝应留在楼面处。
梁板和柱
砼强度不一 有关
施工缝
的留置
答:
先浇筑柱至交接的梁板底口,然后在用梁板标号砼浇筑柱剩余部分
和梁板
,实际上
施工缝
是留在柱头梁底交接处的,如果你把柱一次性浇满,你的梁筋放不下去,如果你把
柱和梁
交接部位分两次浇筑施工难度大,而且你第一次浇筑完在浇筑梁板是振动棒一走就会把高低标号的砼混合,实际作用不大,所以先浇筑柱至...