88问答网
所有问题
当前搜索:
格构柱止水钢板
钢
格构柱
设置
止水
片有什么作用
答:
一直防渗水措施,
格构柱
是与立柱桩一起的,格构柱插入底板以下,形成一个渗水通道。这种做法与桩头防水的原理是一样的。
塔吊钢格
柱
凿除后是不是需要设
钢板止水
带
答:
您好,塔吊
格构柱
穿地下室底板(与地下室厚结构底板整体浇筑),格构柱内的混凝土凿除干净,格构柱周边设
钢板
止水片作为有效的防水措施。希望能够帮助到您,谢谢
钢
格构柱止水
环顶板需要设置
答:
在进行钢
格构柱止水
环顶板的施工时,需要根据具体情况来决定是否需要设置。以下是一些可能需要考虑的因素:1、环顶板的位置:如果环顶板的位置比较靠近地下水位或者有较大的水压,那么需要设置止水措施,防止水从环顶板处渗入。2、施工材料:如果使用的环顶板材料本身就具有较好的防水性能,如使用防水
钢板
等,...
立柱桩
格构柱
做短了怎么办?
答:
考~不过楼主担心的底板止水不要紧,以前用格构穿底板可以加焊
止水钢板
,现在混凝土柱(桩)身穿板凿毛做成阶梯状,加塑料止水条就可。至于为什么买到灌注桩中一定深度,楼主可以想象如果
格构柱
和混凝土桩自由接触(就是直接搁在上面),你认为会怎么样呢?呵呵基坑支撑梁实际上应该是受两个垂直方向(竖直和...
钢
格构柱
中的缀板和
止水钢板
?
答:
你图上标注的很明确,缀板的标注是扁钢 缀板宽度250 厚度10 的扁钢
止水钢板
是8个厚度的钢板 四周角焊 焊缝高6MM
格构柱止水钢板
的作用,中间开孔和不开孔的区别?
答:
这个
止水钢板
中间开口肯定会漏水,不开孔的可能就不会漏水了,这个就是一个很本质的区别
楼房二层地下室
格构柱
有支撑的地方,到底要不要搳
钢板
?
答:
要。在如今快速发展的时代,不管是城市的高楼大厦,还是农村,都大多数家庭实现了最少二层楼房的时代,在二层地下室这个地方,肯定是需要有一些支撑物能够支撑的,在
格构柱
有支撑的前提下,搳
钢板
也是非常有必要的,他可以增加二层楼房地下室的稳固性,同时能够扩大空间面积,不让里面潮湿,为居民提供一个...
打底板时
格构柱
里面的混凝土需要清除怎么样
答:
必须要清除,因为要将底板钢筋贯穿
格构柱
,并且要在底板位置处的格构柱上焊接
止水钢板
。
当支撑梁的支点钢柱穿过地下室顶板的时候,是采取什么方法施工?预留洞口...
答:
施工单位一般选择直接浇筑,相对好施工些,但是钢
柱
内外箍筋、梁钢筋需要提前绑扎,焊接!再进行侧模板封模!但是在控制中特别是梁下部钢筋与钢柱焊接、钢柱内外箍筋绑扎、砼振捣需重点控制。预留洞口比较麻烦。
立柱桩
格构柱
做短了怎么办?
答:
并要求钢构
柱
穿过地下室底板处,应加焊
止水钢板
以防水防渗。现在施工单位未按设计要求将钢构柱锚入砼底板以下的桩内,那立柱桩钢构柱的抗拔力、竖向刚度和安全稳定性等均会受很大影响,造成整个地下室结构受力体系改变。建议施工单位提交补救措施并经设计复核验算方可进行下道工序施工。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
格构柱止水钢板位置是筏板中间吗
格构柱止水片
格构柱止水钢板正确做法
格构柱止水钢板规范
格构柱止水钢板图片
格构柱止水钢板怎么焊接
格构柱顶板钢板
格构柱钢板规格尺寸
格构柱不是要做止水