承台
基础的
柱
钢筋是伸到底还是按锚固长度
答:
承台
基础
柱子
插筋其弯钩长度为10d和150之间的最小值。弯还是不弯,弯起长度多少跟锚固长度有关。锚固长度于抗震等级、混凝土强度、钢筋直径有关,起始长度从基础顶面算起到端部(包括折弯部分)。如果基础厚度比较厚的情况,直段钢筋长度满足锚固长度的话,可以直接在末端截断,不需要弯钩,但是四根
角筋
...
桥梁下部结构
承台
钢筋施工操作方法?
答:
水平筋则在竖向筋(或箍筋)上定位,同样要求用石笔先定上下两端后定中间原则进行水平筋安装、绑扎。四
角筋
的定位依靠钢管支架固定和准确定位,中间筋除了用石笔划线外还应借助专门的间距控制卡具进行定位,预埋筋安装前必须采用钢管搭设墩
柱
水平轮廓平台用于放线和设置预埋筋的定位点。圆形墩柱钢筋可以采用...
500×500基础
柱角筋
采用并筋12根螺25钢筋锚固长度设计直接为1410㎜...
答:
设
承台
混凝土等级C30、钢筋等级HRB335,则锚固长度≧Lab =29d=725, 查11G101-3第59页则插筋直段长≧0.6Lab =435 mm;若钢筋等级HRB400,则锚固长度≧Lab =35d=875, 则插筋直段长≧0.6Lab =525mm .因此,可要求将承台高度增加为550或630就满足。插筋大样见 ...
我想问一下
承台
里面的
柱子
箍筋问题
答:
不需要做,具体参照06G101-6第66也,明确说
承台
内不少于两道矩形封闭箍筋
承台
内柱放样错误导致
柱筋
偏位严重如何处理?承台砼已浇完,高2100.柱筋...
答:
如某小区住宅底层
柱
,在
承台
和连续梁浇捣完成后,弹线放样柱位时,发现柱筋偏位严重,偏位在3~5cm的多根,个别
角筋
偏位更大。2、处理方法:若采用在楼面上对错位筋按1:6坡度较为平缓地折曲复位,并对折曲段上下一定范围内用箍筋加强约束,认为采用这种方法仍应慎重。若采用对错位较大的钢筋加同规格的复位筋与错位...
基础
柱
插入
承台
笼锚固是多少?
答:
如果从
承台
插筋,看承台高度,1.5m以内的承台要插到承台底部,弯钩10d,如果1.5m以上,可只
角筋
到底弯钩,其它钢筋够锚固35d即可。如果是基础梁,应该到底。
承台
上下各八个主筋,六肢箍,怎么绑合理?应该把那两根
筋
落下?
答:
把这两根部架立箍筋钢筋放在
角筋
旁边即可,箍筋控制的是每肢的间距,不规定钢筋位置 这样防止,中间箍筋的长度小,经济,绑扎也方便合理
什么是防雷接地,怎样做防雷接地
答:
2. 对于设有防雷引下线的
柱子
,应选择桩基锚入
承台
的钢筋中的两根(通常为对角线上的钢筋)与承台钢筋笼进行电气连接。3. 与桩基电气连接的承台钢筋笼应与所有与之相连的主梁、次梁、连梁的上排筋中的两根
角筋
做电气连接。4. 对于设有防雷接地引下线的柱子,其四角筋或对角筋(根据设计图纸的要求...
天然基础做防雷接地怎么做我是监理
答:
1. 在设有防雷引下线的
柱子
中,选择桩基锚入
承台
的钢筋中的两根(通常为对角线上的钢筋),并将它们与承台钢筋笼进行电气连接。2. 与桩基电气连接的承台钢筋笼应与所有与之相连的主梁、次梁、连梁的上排筋中的两根
角筋
做电气连接。3. 对于设有防雷接地引下线的柱子,将四角筋或对角筋(根据设计...
什么是防雷接地,怎样做防雷接地
答:
首先,这个东西叫自然接地体,不是“天然基础”;以桩基
承台
作为自然接地体时,按以下步奏进行: 1、凡设有防雷引下线的
柱子
,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接; 2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根
角筋