88问答网
所有问题
当前搜索:
架空导线截面积选择
怎样
选择架空导线
的
截面积
答:
选择架空导线的截面积的一般原则:(1)按发热条件选择
。在最大允许连续负荷电流下,导线发热不超过线芯所允许的温度,不会因过热而引起导线绝缘损坏或加速老化。(2)按机械强度选择。在正常工作状态下。导线应有足够的机械强度,保证安全运行。(3)按允许的电压损失选择。线路电压损失应低于最大允许值...
架空
线
导线截面
的
选择
要求?
答:
1、
导线
中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。2、线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%.3、三相四线制线路的N线和PE线
截面
不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。4、按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10`mm^2`,绝缘铝线截面不小于16`mm^2`.5、在跨越铁路、公路、...
架空
线
导线截面
的
选择
应满足哪些要求
答:
架空线导线截面的选择应满足的要求:
1、导线中的负荷电流不大于其允许载流量;2、线路末端电压偏移不大于额定电压的5%
;3、单相线路的零线截面与相线面相同,三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。4、为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2。5、在跨越...
跨越铁路公路的
架空
绝缘铜
导线
的
截面不小于16平方毫米
,这句话错在...
答:
跨越铁路、公路等的架空绝缘铜导线截面不小于16平方毫米
,这句话并无错误。由于铜的蕴藏量相对较少,且用途广泛,价格昂贵,故一般不采用铜导线。铝的导电率次于铜,密度小,也有一定的抗氧化抗腐蚀能力,且价格比较低,故广泛应用于架空线路中。但由于铝的机械强度低,不适应大跨度架设,因此采用铜芯...
低压
架空
线路
导线截面选择
的依据是什么?
答:
3.按机械强度
选择
,为防止
导线
在安装或运行中断线。照明低压
架空
线路在用铝铰线、钢芯铝线时最小截面为25mm²,用铜线时最小直径为Φ 4.0mm。对于跨越铁路、公路、通信线路的铝谢绝导线,其截面不得小于35mm²。为保证架空线路导线的安全运行,除遵守导线的最小
截面积
规定外,导线的设计...
10kv
架空电线
规范对最小线径有什么要求?
答:
10kV
架空导线
允许的最小
截面积
。铝绞线,居民区不小于35mm²,非居民区不小于25mm²。钢芯铝绞线,居民区不小于25mm²,非居民区不小于15mm²。铜绞线,居民区不小于16mm²,非居民区不小于16mm²。最小截面积一是考虑导电性能,同时考虑到受力和环境影响,要求导线具有...
怎样
选择
低压线路的
导线截面
答:
低压
架空
线路
导线
的
截面
一般按下列条件
选择
:① 按导线的允许电流值选择:在导线连续通过允许的最大负荷电流时,使导线发热不超过线芯所允许的温度。② 按允许电压损失选择:导线连续通过正常的最大负荷电流时所产生的电压损失不能超过允许范围,以保证电气设备的正常运行。《全国供用电规则》规定:低压电力...
怎么
选择导线截面积
答:
具体数值可参照“工厂供电”一书。为了减小零线电流,施工时负荷尽量均匀分布在三相上。根据相关公式计算相电流。
选择导线截面积
:对于工厂用电,一般没mm²按6A选择铜导线。没必要计算 全载使用时的总电流。按此数值选择导线会造成浪费。考虑到将来的发展,可适当加大截面积。
如何
选择导线面积
答:
大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。 那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考: 经验公式: 铜
导线面积
等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际
截面
的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗...
十千伏高压线得用多少平方的
电线
答:
10kV线路的
架空
要求
导线截面
不小于35平方毫米的钢芯铝绞线。10千伏高压线路能承受的负荷大小,由线路线径和上一级变电站主变功率的大小决定,由于高压线路的线径
截面积
都在50平方毫米以上,高压侧电流比较小,对于用户变压器不超过1000kw的用户而言,高压线路容量足够,不用考虑高压线路所能承受的最大负荷量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
架空导线型号及规格表
架空线路截面积如何选择
线路电压降计算公式
架空线路截面积规定
选择导线截面的步骤
正确选择导线截面的目的
220千伏架空线截面积
根据电压损失选择导线截面
架空绝缘导线截面