88问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服驱动器参数设置脉冲加方向
松下伺服器
如何
设置
为
方向加脉冲
控制??
答:
设置
Pr006和Pr007,006 决定方向,Pr007为控制方式,Pr006 0或1随意, Pr007设置为3
脉冲加方向
松下
a5
伺服驱动器参数
调整
答:
对于没有使用X5的调试步骤:(
驱动器
开环模式)。应用中
松下
A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各
参数设置
后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为
脉冲
+
方向
模式:P0.07改为3。2.根据螺距(设计值)和光栅尺分...
松下
A5
驱动器
怎样
设定
让
伺服
电机正反转
答:
在P(位置控制)或者F(全闭环控制)模式下,设定Pr0.06(指令
脉冲
极性设置)参数就可以实现正反转,Pr0.06
参数设定
范围0/1,出厂设定为0,如果想让其反
方向
旋转只需设定为1即可(当然如果开始是1,那就改为0)
松下
a4
伺服驱动
改
方向
答:
1、首先
设定参数
,发现当前的旋转
方向
和需要的不一样,可以通过“设定参数”来改变
伺服
电机的选择方向。2、其次
脉冲
信号三种控制方式:定位控制、立即控制(也叫转矩控制)、速度控制。如果是“定位控制”的话,需要改变脉冲信号。脉冲信号有“AB向”的,还有“脉冲+方向”的,通过改变脉冲输出的信号来改变...
松下伺服
位置控制模式要设哪些
参数
答:
Pr001,控制模式,设置为1,Pr005,脉冲输入口选择,0为光耦,1为差分。Pr007
,脉冲形式,0或2正交脉冲,1为双向脉冲,3为脉冲加方向。Pr008,电子齿轮比,电机每转一圈所需要的脉冲数。其它就是增益类参数,自己调试了。
松下
A5
驱动器
怎样
设定
让
伺服
电机正反转
答:
先按M键面板显示PR0.00时再按S键调节Pr0.00到Pr0.06再按S键调节参数值(Pr0.06
参数设定
范围0/1,出厂设定为0,如果想让其反
方向
旋转只需设定为1即可(当然如果开始是1,那就改为0)),调节完后按M键至面板出现EESET,长按“向上”键存储,如果面板显示finish就表明不用从新上电,ready就要...
松下
a5
伺服驱动器参数
如何
设置
才能让电机可以正反转
答:
再按住设置键S约2秒后,界面自动返回到对应的
参数设定
模式PAr.***;在返回到对应的参数设定模式PAr.***后,再按一次模式键M进入参数EEPROM写入模式EE_SEt;按一次设置键S进入EEP-模式;再按住向上键约5秒后,显示EEP---逐渐增加直到显示rESEt或FiniSh为止,
设置参数
写入完毕。
松下
A5
伺服
电机如何
设置
每圈
脉冲
?
答:
一、首先找出
伺服
电机动作控制的脉冲输出方式。具体操作方法见下图。二、快速将线路设置为脉冲工作模式,然后选择“脉冲”选项作为程序线路
设置脉冲
工作的工作模式,并在输出端选择Y1——Y4中。三、如果有四个脉冲输出控制电机,可以用Y5-Y8作为
方向
输出端子。此时,如果是单通道脉冲输出,可以用y1作为脉冲...
松下
a6
伺服脉冲
+
方向
怎么接线
答:
先确定控制模式。经查询中国机械网,先确定控制模式,位置模式的话,就是
脉冲
+
方向
,四根线,再接一个使能29号脚,7号脚接一个外接24v,29号脚接0v即可。
松下
a6
伺服器
的脉冲的转速和电压有关。
松下
a5
伺服驱动器
和电机连接好,plc 有正反
脉冲
,电机就一
方向
转,是什么...
答:
一般四种
脉冲
输入方式:脉冲+脉冲。(如:一路有脉冲,二路无脉冲,正转。一路无脉冲,二路有脉冲,反转。)脉冲+
方向
。(如一路脉冲,二路高电平,正转,二路低电平反转)。A+B脉冲。(如一路脉冲超前二路脉冲90度,正转。落后90度,反转)你PLC发脉冲,要先确认你
驱动器设置
用的那种脉冲控制...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
松下驱动器参数一览表
松下伺服驱动器参数设置正反转
松下伺服驱动器参数设置说明书
松下伺服电机反转改哪个参数
松下伺服驱动器说明书
伺服驱动器故障代码查询
松下驱动器正反转调整
松下伺服驱动器速度参数设置
松下伺服50针引脚图接线