答:
(1)避让原则:尺寸较大的通风管道、高压桥架、母线以及无压排水管道是优先考虑对象
,其它管线可适当绕行,但也不能无限制的变弯。一般空间排布基本按照梁下200mm空间设置强、弱电桥架,梁下200~400mm设置消防水管布管空间,梁下400mm~700mm设置空调专业管道,对于设有排烟系统的空间,通常为400mm~90...
机电
管道
避让原则
答:
(1)避让原则:大的通风管道
、大的高压桥架、母线以及无压排水管道是优先考虑对象,其它管线可适当绕行,但也不能无限制的变弯。空间排布基本:梁下200mm空间设置强、弱电桥架,梁下200~400mm设置消防水管布管空间,梁下400mm~700mm设置空调专业管道,对于设有排烟系统的空间,通常为400mm~900mm设置为...
建筑现场
机电
安装综合
管线排布
的
原则
哪位大神能指点一下??
答:
按专业来说:1.首先安装通风空调
,(因为风管及风机所占的空间较在,不方便避让其他管道,但当有重力排水时,通风也必须让重力排水管道);2.是给排水管道安装(同时也要考虑桥架,有些桥架的尺寸较大);3.电气管线安装.另外一个原则是,
小管让大管,有压管让无压管
.但在实际施工中,我们要统盘考虑,特别是写...
大管让小管有压让无压
,出自哪里?
答:
《机电综合管线排布
避让原则
及出图的规范》。大管让小管,有压让无压出自《机电综合管线排布避让原则及出图的规范》管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。
管线
综合布置
原则
答:
也就是说,商户内的管道布线没有办法与现有的一次
机电
连接。 那这时候,必须要出可行的方案。这个方案,很多都是施工单位自己处理了。也就是做
管线
综合人员去完成。 2:技术更加复杂了 技术复杂,主要集中在系统繁多,这里大致列举一下主要的管线: 给排水专业:生活给水系统、热水系统、污废水系统、通气系统、喷淋系统、...
下列关于施工质量预控的说法,错误的是( )。
答:
水管、电缆管等,当管道交叉时,上下左右及跨越
排布
在施工前应明确,一般自上而下应为电、风、水管。由于风管的截面最大,一般在管道综合排布时应首先考虑风管的标高和走向,但同时要考虑大口径水管的布置,尽量避免风管和水管多次交叉。一般布置
原则
是水管让风管、小管让大管、有压管让无压管。
管线
综合布置技术如何操作?
答:
管线综合布置技术是依靠计算机辅助制图手段,有条件的可以采用三维图,在施工前对
机电
安装工程进行模拟施工完后的
管线排布
情况,即在未施工前先根据施工图纸在计算机上进行图纸“预装配”。可极大缓解机电安装工程中存在的各种专业管线安装标高重叠、位置冲突的问题,不仅可以控制各专业和分包的施工工序,减少返工...
机电
安装工程是如何创优的?
答:
机电管线
的综合
排布
,从分包提资到施工实施,每个步骤都遵循着严谨的
原则
,如"有压管让无压,水电让风管",力求排布整齐,间距合理,同时吊顶管廊的空间利用也做到了极致。支、吊架的工艺精益求精,不仅保证了结构的牢固,还注重美观与保温处理,细节之处尽显匠心。防火封堵是工程安全的关键,无论是混凝土...
真题再现:一级建造师《
机电
实务》真题及答案解析
答:
5)确保管线相互间的位置、标高等满足设计、施工及维修要求2.优化方案。一方面可通过通风空调工程深化综合
管线排布
,另一方面可优化
机电管线
的施工工序。发现原设计管线排列的碰撞问题,对管线进行重新排布,确保管线相互间的位置、标高等满足设计、施工及今后维修的要求。将管线事先进行排布后,可预知建筑空间内相关的机电管线...
在建筑中什么是
管线
综合施工在建筑中什么是管线综合
答:
1、
管线
综合一般指管线布置综合平衡。2、管线布置综合平衡技术是应用于建筑
机电
安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。3、管线布置综合平衡技术是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率...
1