答:
机房精密空调
的维保时间因品牌和型号而异,但一般来说,建议每半年进行一次维保。
UPS电源
的维保时间也因品牌和型号而异,但一般来说,建议每年进行一次维保。在维保期间,应进行以下检查:检查精密空调的控制精度,清洗过滤网和加湿罐,测量工作压力和电压、电流等参数。检查UPS电源的逆变器工作状况、整机工...
机房UPS
配置
和精密空调
配置
答:
配
UPS
容量应考虑设备今后扩容需要,留有一定余量,将来负载增加了,不至于再次购UPS。另外,尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍扩大输出容量。同时,在配臵UPS的输入输出配电柜时,应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容。2、
精密空调
A、按单位面积估算冷量:
机房
在单层建筑内 ...
ups电源机房
需要安装
空调
吗?如果不安空调会怎么样?
答:
厂家通常会建议安装
精密空调
,尤其是在夏季。如果你的
机房
负载很重,散热效果不好,那么选择密封性好的空调是明智的选择。一般来说,机房的空调要求并不高,只需要能够降温即可。根据机房的面积,我们单位使用了两台单冷柜机。虽然
UPS
主机的温度适应范围较广,但UPS电池的最佳工作温度在25度左右。如果室内没...
大型数据中心核心
机房
中,选购
UPS
、
精密空调
有没有推荐列表?
答:
大型数据
机房
中,能够提供完整的
UPS、精密空调
以及机架,监控系统整体解决方案的品牌厂商有艾默生、施耐德了;国内品牌有科华、科士达等。艾默生和施耐德的整体解决方案更加优秀,艾默生的精密空调相对施耐德市场占有率更好,可靠性更好。希望能对你有用 ...
数据中心
UPS与空调
有着怎样的关联
答:
机房空调
也叫
精密空调
,是机房恒温恒湿的保障,机房数据中心设备多,散热大,机房空调保障机房环境温度和适度,是仪器设备处于合适的运行环境中。
ups和
空调的关联来说,通常是独立的设备,UPS带载的数据中心内的设备中不包括机房空调,因为空调属于感性负载,开启时电流瞬间很大,一般不建议用UPS带载空调。
机房UPS
配置
和精密空调
配置
答:
Panasonic电池以0.4C放 电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可 提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算
UPS电源
的时间必 须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。计算放电电流的公式是:放电电流=UPS容量(VA)负载功率...
机房UPS
电源功率包括
精密空调
吗?
答:
普通的
UPS
对感性负载支持很差。超大规模的
机房
需要使用发电机组来带动大型
空调
机组,或者使用机械UPS(就是个飞轮)。说死得很惨也不至于,一般就是全部停电,瞬间电流过大。说白了:功率= 电压*电流*cos夹角 UPS提供的是最大电流,但是如果cos夹角的值只有0.1,那就意味着需要10倍的电流才能达到相同...
机房UPS
配置
和精密空调
配置
答:
UPS
的功率一般是所有负载最大功率总和的2倍。因为线路传输会损失大概百分之二十,UPS工作时,逆变效率大概是百分之七十,所有0.8*0.7=0.56.
精密空调
的功率和
机房
集群功率要匹配。
机房精密空调
如果不经过
UPS
会带来什么样的后果
答:
机房精密空调
本身都不建议接到
UPS
的后端,所以当市电停电时UPS继续给重要负载供电,精密空调就停止运行。
UPS电源与机房精密空调
会有哪些匹配问题
答:
你是说用
UPS
给
空调
供电吗?问题写的好外行。空调里面有电机(风机,压缩机),传统风机启停瞬间会有5倍左右的冲击电流,会对UPS产生冲击。如果UPS配置的容量足够大(UPS容量余量是电机容量和的3倍以上,电机不是同时启动),UPS不会有告警,没有问题。如果UPS容量不足,会有‘负载冲击’告警。