88问答网
所有问题
当前搜索:
有源输出和无源输出图解
霍力威尔消防输入,
输出
,输入输出模块各怎么接线?
答:
有源输出时:3、4脚接电源、6、7脚输出20V 电源。(见图4- 5)图 4- 5 有源输出时控制模块示意图
无源输出
时:6、4脚常开,5、6脚常闭,触点容量30V 2A。无源输出时,每个联动控制可以输出一对常开的触点。触点容量为30V 2A,可以用来联动警铃、声光 报警器、排烟阀和放火卷帘门等。
消防中什么是有缘接线和无缘接线方式
答:
如上图7/8是电源线连接的,3/4/5/6是报警线连接的,都是
无源
的。
有源
的指的是自己提供24v电源的或者是提供220v、380v电源的,需要经过中间继电器或者是直接连接的,如下面脱扣器直接提供电源的,只是控制线圈即可
北大青鸟4142模块接线法
答:
1、
无源输出
:2、
有源输出
不检线:3、有源输出检线:说明:L1、L2:接通信总线,无极性;24V、GND:接24V直流电源,有极性;CV:当需要有源输出时,将其与24V连接;当需要无源输出时,将其空置;AS+、GND:接应答(无源触点),连接在AS+和GND上的监视设备的动合端必须并联lOK、S2终端电阻。
无源
干接点转
有源输出
,求
图解
答:
无源
干接点转
有源输出
是指通过一系列电路或元件的组合,将无源干接点的信号转换为有源输出信号。无源干接点指的是没有自身能量供应的开关或接点,仅能传递信号,并不能直接驱动负载。而有源输出则指的是能够提供能量供应并驱动负载的电路或设备。一种常见的无源干接点转有源输出的方法是通过使用电子...
HJ-9501输入
输出
模块接线图
答:
1.
有源输出
:2.
无源输出
:HJ-9501介绍:1.外形尺寸为86mm*86mm*30mm。2.外壳材质为塑料。3.具有一个输入动作指示灯,正常监视状态时不点亮,输入动作时红色常亮;具有一个输出动作指示灯,正常监视状态时红色闪亮,输出动作时红色常亮。4.通过总线与火灾报警控制器(联动型)通信。5.编码方式:电子编码...
消防模块8301怎么接线
答:
(1)模块通过
有源输出
直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图:(2)模块
无源输出
触点控制设备的接线示意图如图(无源常闭检线输入):布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM...
消防模块接线时什么时候用
有源输出
?什么时候用
无源输出
?
答:
无源输出
:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成
有源输出
,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认...
海湾8301模块如何跳线?有几种方法?最常用的是那种?
答:
8301模块控制外部设备的时候有
无源和
有源两种输出控制方式,
无源输出
控制方式就直接将无源触点与被控设备连接即可,
有源输出
控制方式需要跳线,之后再输出到被控设备。常用的跳线方式有两种,第一种方式是将D1(D2)与NO(COM)之间跳接,D1(D2)与NO(COM)间剩下的端子输出连接外部被控设备;第二...
西门子消防输入和输入
输出
模块接线图怎样
答:
西门子消防输入和输入
输出
模块接线图:西门子在消防安全领域拥有超过 150 年的经验,可提供所需的消防安全产品、系统和解决方案。 作为一个活跃于全球范围的系统制造商,拥有广泛的创新产品,可成为满足客户全部消防安全要求的完整供应商。目前在产的产品有Cerberus ECO FS18、FS720火灾报系统、Sinteso火灾...
预付费电表和继电器分励接触器的接线方法?
答:
首先知道两个方面原理:三相断路器两根红线是分励脱扣器,有直流24V和交流220V之分,两端有额定电压,断路器脱扣跳闸。电表欠费跳闸的原理,正常情况下电表不欠费时断路器正常通电,若欠费,电表肯定
输出
一个动作,这个动作导致断路器跳闸。而这个动作就是电表的常开触点因为欠费而变换为常闭触点。然后需要确定...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
JF—M322A有源接线图
有源信号和无源信号的接线图
有源信号和无源信号图解
怎么区分有源和无源
有源与无源的现场接线
无源是不是需要24伏
有源24v怎么改成无源信号
模块有缘和无缘的区别
无源信号接线图