88问答网
所有问题
当前搜索:
有互感器的三相四线电表怎么接线
三相四线电能表
带电流
互感器怎么
接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线有互感器的电度表的接线
是
怎样
的?
答:
互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*...
三相四线电表
带
互感器
有几种
接线
方式
怎么
接
答:
1、两种接法,首先你的三相四线电能表额定电流必须是1.5(6)A
,超过或低于这个电流就会计量不准,因为互感器输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
带
互感器的三相四线电表
能直接
接线
吗?
答:
1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流。
2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接
。3、电源三相和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带互感器的三相四线电表.可是不要互感器.能够直接接线吗 312ily592a LV9...
三相四线电表
加
互感器接线
图
答:
三相四线电表加互感器接线图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过
。
1、4、7为电流进线
,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
德力西
三相四线电表互感器怎么
接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
总之1/3孔、
4
/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个
互感器
就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试
电表
,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
带
互感器的三相四线电表
.可是不要互感器.能够直接
接线
吗
答:
操作步骤如下:使用短
接线
将
电表
的1、2孔,
4
、5孔,以及7、8孔相互短接,这样可以消除
互感器的
影响。将电源
的三相线
(L1、L2、L3)分别接到电表的1、4、7孔,零线(N)接到电表的10(N)孔。负载的连接应通过电表的3、6、9孔接入,同样使用电表的10(N)孔接零线。在连接开关时,通常开关上标有"L...
三相四线
电能
互感器
表
怎么接线
。它1.4.7互感器s2出个线...3.6.9接...
答:
三相四线电表
接互感器,三个电流互感器S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确, 另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线一般电表接互感器有两种接法一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的, 1脚接
互感器的
S1和相线(A相),3...
三相四线电表怎么接线
?
答:
三相四线电表
正确接法有直接接入、带有电流
互感器的接线
、经互感器接入式等等。1、直接接入 147三个点和258三个点对应连在一起,上面有连接片。最后的10接零线。2、带有电流互感器的接线 电表的147三个点接三个电流互感器的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC...
三相四线
插卡
电表
带
互感器接线如何
?
答:
三相四线
插卡电表带互感器接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流
互感器的
极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...