88问答网
所有问题
当前搜索:
星三角降压启动三菱plc编程图
求一个
三菱PLC
FX系列的
星三角启动
的梯形图,主要指令都有注释
答:
梯形图如下
星三角
启动是异步电机的一种启动方式,国为异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。这是一种简单的
降压启动
方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,...
星三角启动PLC
程序图
答:
星三角
启动属
降压启动
,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍。而电网对电压要求一般是正负10%,...
采用
plc
控制电动机的
星三角降压启动
梯形图
答:
这个是
星三角降压起动
控制的梯形图》》
三菱PLC
控制电机
星三角启动编程
答:
三菱PLC
控制电机
星三角启动编程
如图:Y1控制主接触器。Y2控制封星接触器。Y3控制封角接触器。T1为定时器,延时5S转换。
求关于
三菱plc
梯形图
答:
图1中,电路主接触器KM和三角形全压运行接触器的动合辅助触点作为输入信号接于
PLC的
输入端,便于程序中对这两个接触器的实际动作进行监视,通过程序以保证电机实际运行的安全。PLC输出端保留星形和三角形接触器线圈的硬互锁环节,程序中也要另设软互锁。(3)
程序设计 图
2为电机星-
三角降压启动
控制的...
用
三菱plc
置位复位指令编写三相电机
星三角启动
的梯形图
答:
如图所示,X0
启动
按钮,X1停止按钮,Y0星型接触器,Y1
三角
形接触器。按下启动按钮X0后,Y0置位输出,星型接触器动作,电机星型运行,4s后Y0复位,Y1置位输出,切换到三角形接触器启动,电机三角形运行。按下停止按钮X1后,Y0和Y1同时复位,电机停止。望采纳。。。
PLC
电气控制 使用PLC控制,实现
星三角降压启动
,请根据描述画出I/O分配...
答:
电动机
启动
时,应先接成星形,然后再送电,使电动机在星形下启动;转换成
三角
形运行时,应将电动机断电,待电动机重新接成角形后,再给电动机送电,让电动机在角形下运行。1、I/O分配表:2、梯形图:
电动机
星三角启动plc
梯形图 用应用指令 MOV已经编了 用其他应用指令在编...
答:
如图所示,望采纳。。。
用
PLC
完成
星三角启动
的控制电路图
答:
1、控制电路图 2、地址分配表 3、端子接线图 (继电器开关应为常开触点)原理:1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用
星三角启动
方法。2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功...
三菱PLC编程
学习案例-
星三角降压启动
视频时间 00:57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
星三角降压启动三菱plc梯形图
星三角降压启动电路图plc梯形图
星三角降压启动电机线怎么接
星三角降压启动电路图
星三角形启动plc编程图
星三角降压启动梯形图
三菱星三角启动梯形图
星三角降压启动正反转梯形图
plc星三角启动梯形图