答:
071。DMC门故障代码为071,当出现此故障代码建议把
DMC门机板
的主芯片撬出来,用最细的沙皮打磨一下,再装回去。DMC(即不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料)是一种新型的热固性模压成增强塑料,它的成型工艺效率高,是先进的玻璃钢制品成型工艺之一。
你好,请问下广日电梯GVF
门机板
(DAB-C)板怎么自学习啊?
答:
1.轿顶检修开到平层。2.把DAB-C板上的SI-2拨OFF.3.按下S3,电梯开关门一次。4.复位S3,并把SI-2拨ON。OK
有关
日立
电梯控制柜内一些元器件及其功能
答:
DBR 制动电阻 DR 门机电源控制继电器 DC24V MY2 DR.
MC 门机
回路闸刀开关 5A DZ 开门区继电器 PA1A1 39DS1 整流桥堆 10A1 40DZB 副门开门区继电器 DC24V INV 逆变模块 EV-ECD01/EV-ECD03 其它见下表:...
日立
电梯图纸上的图号都代表什么
答:
如果有目录的话,直接找安全回路(有的是控制回路)什么的,没有的话就找有很多开关串联在一起的那一页,然后对照代号(元件代号解释)来确定(我就是这样)。至于1、1B还有1C。。。,那是对照电梯的设计来看的。假如电梯楼层是10层的,控制回路1假如就是10层的相应图纸。而控制回路1B就是15层的...
日立
HGP电梯,
DMC门机板
信号灯全亮,快车慢车能开,就是不开门,门机就像没...
答:
中间那个大芯片,你用力按几下
上海永大电梯
门机
自学习怎么做_百度问一问
答:
将轿顶上的停止开关转到STOP状态。
门机
FB-
DMC板
的DIP1转on。门机FB-DMC板按MODE键, 直到显示OC, 按SET键做行程测定。门机FB-DMC板的DIP1转到off。轿顶STOP开关恢复。【摘要】上海永大电梯门机自学习怎么做【提问】将轿顶上的停止开关转到STOP状态。门机FB-DMC板的DIP1转on。门机FB-DMC板按...
日立
电梯NPH只有一层开门怎么回事
答:
如果是以前的(06年以前的)电梯的话,是要检查一下
DMC板
上面的存储芯片,要进行更换,如果是后面的电梯的话,就要检查开关门限位及
门机
旋编了。哦,还有一个不要忘了检查一下门机同步带是不是松了,我以前碰到过这样的问题。
日立
GVF-II电梯出现071故障代码怎么办
答:
日立
GVF-2,GVF-3的电梯很多这个问题,是
门机
的旋编问题,大部分情况是因为门电机后面的旋编上的内六角螺丝松了,紧一下就好了,如果频繁出现,也有可能是关门到位开关接触不良。主要查门机就对了。你那没装光幕的吧,触板的这种经常夹人所以容易导致旋编上的内六角螺丝松动 ...
日立
NPH电梯关门速度不正常是怎么回事
答:
1、先查主板里是不是有
门机
相关的故障码,尤其是开关门时的;如果有出现门机过载类的故障码,则需要检查门机驱动回路,控制回路,以及机械结构上是否有阻碍运动的东西,地坎里是不是有东西挡住门了;2、检查开关门速度的参数;3、检查厅门的强制关门装置,弹簧的话需要测一下拉力是否足够,这个一般是...
电梯门关不上的原因?
答:
其它不用查了,就打磨一下开关门限位触点,和调整开关门限位距离,门差不多关尽中线有5到8MM,门差不多开尽有1贰到15MM。还有如果用
DMC门机板
的话,钳开芯片,轻轻打磨一下芯片脚,出现你这个故障大概就做这些就够了。电梯门关不上有几种原因 1.光幕异常,看光幕是否动作 2.开关门到位开关,检查...
1