88问答网
所有问题
当前搜索:
日立电梯gvf机房检修
日立电梯gvf
-3
机房
怎么开快慢车
答:
3. 操作步骤如下:首先按下“MODE”一次,接着按下“INS/ST”三次,最后按下“SET”一次。这样就可以进入
机房检修
状态了。4. 在检修状态下,如果按下“INS/ST”按钮,
电梯
将向上行;如果按下“SET”按钮,电梯将向下行。5. 请注意,桥判一词在此上下文中似乎是错误的,可能是输入错误或不恰当的...
gvf
2
日立电梯机房
怎么
检修
操作?
答:
用按键操作..MOED2...
日立电梯机房
有没有
检修
开关
答:
检修
开关是没有的,但是在主板上通过按键操作,是可以把
电梯
转为检修状态的
日立电梯GVF
2
检修
状态异常怎么解决?
答:
检查#43GC,#43GA的驱动回路以及电源回路,和信号输入回路,顺道检查#43GC,#43GA继电器是否损坏
日立电梯GVF
-2故障代码 知道的告诉我下谢谢
答:
MODE-1-SET 显示状态 MODE-2-SET 故障码读取 MODE-3-SET
机房检修
MODE-4-SET 故障清除 MODE-11-SET 层高测试
GVF
GH98 GVF2 NPH的故障码说明 E10—E27 A1 停止
电梯
所有运作功能(*1)E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2)E50—E57 B1 停止电梯快车、部分慢车运行功能(*3)E60...
日立电梯gvf
-3
机房
怎么开快慢车
答:
在MCUB板的右上角(主板的右角)有三个小按钮和三个七段数码显示,称之为小键盘。分别为MODE INS/ST SET三个按钮。然后按MOD 1次再按INS/ST 3次SET 一次进入就进入
机房检修
状态。INS/ST 上行SET
电梯
下行。
日立电梯GVF
3经常出现125故障码是什么问题?
答:
回答:查看主机编码器(或许松动或其他原因)的线和编码器。主板。最难想到的是主机坏了
日立电梯GVF
指示灯状态解释
答:
日立电梯GVF
指示灯状态解释 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览5 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 日立电梯 指示灯 gvf 解释 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
日立电梯GVF
-2限速器检验如何动作?
答:
一、把限速器钢丝绳取下固定好 二、拿一个手电钻,钻头用带摩擦的轮子,还有就是转速表 三、用手电钻的轮子靠着限速器轮,转速表也靠着限速器轮 四、一人操作手电钻,使手电钻由慢到快,另一人看转速表 五、当限速器打到电气开关后,记录转速;再加快速度,当机械动作后,记录转速表数据。六、...
日立电梯gvf
2位置错误怎么维修
答:
可能是隔层板感应不到,重新输一下楼层试试,要是是板子,要么就是感应器了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
日立gvf电梯机房怎么检修
日立电梯nf怎么机房开检修
日立hgp电梯机房检修怎么开
日立电梯机房检修复位
日立电梯机房检修开关怎么使用
永大日立电梯机房怎么开检修
日立MCA电梯机房怎么开检修
日创电梯机房检修
日立电梯机房怎么呼梯