88问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿控制器怎么设置参数
智能
无功
功率
补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等)。2、接着急速进行
设置控制器参数
,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手...
天正电器Jkw7CE
无功补偿控制器设置参数怎么设定
?_百度问一问
答:
按住菜单三秒进入
设置
界面【回答】投入门限设0.95,延时20秒左右,过压430左右,c/k一般不用设,切除门限1.00,输出回路6,取样电压与电流一般也不设置,但要看看你接线和取样电压电流是否匹配【回答】你是问无功补偿控制方式,还是
无功补偿控制器
的控制方式,如果是后者(一是相对中性线、二是相对相。...
低压
无功补偿控制器怎么设置
答:
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右
。3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
法兰克
无功
功率自动
补偿器怎么设置
答:
1、按住“相别,设置”键5秒,无功补偿控制器即可进入参数设置状态
。2、按“相别,设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置参数即可。3、按“相别,设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。
JKW5C
无功
功率自动
补偿控制器怎么
使用?
答:
1、互感变比设400 2、使用组数设10 3、电压高限设450 4、电压底限350 5、投入门限设15KVAR 6、切除门限5kvar 7、延时
设定
为30s 8、功率因数设为 0.95 9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
调试:1)接线无误后,
控制器
上电,约30秒后,短按一下设置键(小于0.5s)。此时进入手动状态,此时,数码管的第一位显示为H。此时,按 电容器组吸合,按 电容器组释放。手动依次检测电容柜的手动状态下的工作状态正常与否。如果正常,进行下面设置。2)
参数设置
:长按设置键(1s以上),进入参数...
指月JKW-2SC
无功补偿控制器
使用说明
答:
指月JKW-2SC
无功补偿控制器
使用说明 1、C/K比值
设置
:"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能。2、电压的变化范围...
用的天正jkl7ce
无功补偿控制器
,显示负值,不懂
怎么设置
。
答:
pa-1设置为0.92(功率因数投入门限为低于0.92投电容器),pa-2设置为30(投切延时为30秒),pa-3设置为430(过压门限430V电压高于430退出电容器),pa-4设置为6000(应该是互感器的变比根据实际采样电流互感
器设置
),还有就是后面的ch-1到ch-12我设置的是10(1到12路电容器容量,根据实际电容器设置)...
无功
功率
补偿器怎样
调试
答:
无功
功率
补偿器
调试分低压和高压两种情况:低压:1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);2、
设置控制器参数
,依次检测各控制回路接线及动作正常;3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路...
JKW(G)24A智能型
无功补偿控制器怎么设置
功率因数
答:
一般
控制器
里可
设置
两个功率因数值,第一个叫功率因数下限,也叫投入功率因数,可设为0.92~0.94,第二个叫功率因数上限,也叫切除功率因数,可设为0.98~1。这是常规的做法,不同的控制器有些微的差别。你要找该控制器的使用说明,弄清楚控制器功率因数是如何定义的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿怎样设置
JKW15无功补偿控制器设置
无功补偿控制器调试视频
电容控制器CK比值设置
伊莱尔无功补偿控制器调试
德力西JKL5C补偿器说明书
指明无功补偿器参数设置
无功补偿显示负数怎么解决
无功补偿电容计算公式