施耐德空开
上标注trlpped什么意思
答:
1. 施耐德空开上标注"TRIPPED"意味着该开关已经经历了故障脱扣
。2. "
TRIPPED"状态通常指示短路或过载保护动作
。3. 一旦开关处于"TRIPPED"状态,需要按下配电箱上的复位按钮以重置开关。4. 复位后,还需检查并排除导致脱扣的故障原因,以确保设备正常运行。
施耐德
断路器
脱扣
可以甩开吗
答:
不可以甩开
。施耐德断路器的设计目的是为了保护电路和用电设备免受过载或短路等故障造成的损坏。脱扣操作手柄用于手动切断电路或进行测试,不表示可以永久关闭断路器。永久关闭或移除断路器导致电线、设备以及人员安全方面的风险,并违反相关安全规范和标准。
施耐德
电气中SD+OF什么意思
答:
1. 分励脱扣单元MX:在接收到信号时,触发与之配合的断路器脱扣。2. 欠压脱扣器MN:当电源电压降低至35%至70%的额定电压时,使断路器脱扣;电源电压未恢复正常前,防止断路器重新合闸。3. 双重切换接点OF/SD+OF:通过选择
开关
,可以在OF+SD与OF+OF两种功能之间切换;当SD
故障脱扣
时,装置正面会...
施耐德空开
上标注trlpped什么意思
答:
一般空开上是“OFF” (断开)、 “ON” (闭合)和 “TRIPPED” (脱扣)三个位置
。ON,OFF为正常通断,TRIPPED为故障脱扣,一般为‘短路’或‘过载’故障。若出现TRIPPED,一般要按上面的RESET按钮,进行复位并排除故障原因,就可继续正常通断使用。(纯手打)...
施耐德
断路器不回弹怎么回事
答:
1、按钮故障:按钮机械故障或导线接点接触不良
,都会使跳闸回路不通,导致分励脱扣线圈无电,衔铁不能吸合,断路器也就不能分断。可选择替换按钮开关。2、
分励脱扣器故障
:分励脱扣线圈开路或短路,衔铁吸合存在障碍等,均影响断路器的脱扣。所以,要定期检查分励脱扣器,清除影响衔铁吸合的障碍物,发现...
施耐德
塑壳欠压
脱扣
器经常烧什么原因
答:
1、低压断路器不能合闸这种
故障
发生的原因有欠压
脱扣
器无电压或者是线圈损坏,反作用力弹簧力过大,或者机构不能复位再扣等,会导致脱扣器烧伤。2、低压断路器温升过高,触头压力过分降低,也会导致脱扣器烧伤。3、脱扣器出现噪声,脱扣器出现噪声当时低压断路器的失压就会造成脱扣器烧坏。
施耐德
sd是什么意思?
答:
1、分励脱扣单元MX:当得到信号后,触发与之拼装的断路器脱扣。2、欠压脱扣器MN:当电源电压下降时(35%~ 70%Un),使断路器脱扣;当电源未恢复正常时,防止断路器重新接通。3、双重切换接点OF/SD+OF:通过一个选择
开关
,可以在OF+SD与OF+OF两种功能间进行切换;SD
故障脱扣
时装置正面有红色指示。
施耐德空气开关
电压
脱扣
线圈作用
答:
电流超过设定值时产生
脱扣
动作。
施耐德空气开关
怎么加装消防
脱扣
器
答:
1、
空气开关
上有
脱扣
线圈,把消防模块中的继电器输出控制脱扣线圈,模块用消防主机控制。2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分...
低压断路器
脱扣
问题(
施耐德
)
答:
Mic X.Y X:2是两段保护(过载保护、短路保护);5是三段保护(过载保护、短路短延时、短路瞬时保护);6是在5的基础上+接地
故障
保护。Y:2是用于NSX100/160/250的
脱扣
器 3是用于NSX400/630的脱扣器