88问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德热过载继电器
施耐德热过载继电器
lrd16c会不会引起空气开关跳闸
答:
施耐德热过载继电器
lrd16c不会引起空气开关跳闸。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单...
施耐德热继电器
的工作原理
答:
热继电器
就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一...
施耐德热继电器
的简介
答:
热继电器
是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变 ,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。热继电器的主要...
施耐德热继电器
的型号及电流范围
答:
额定电压:
施耐德热继电器
能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。额定电流:施耐德热继电器的额定电流主要是指通过施耐德热继电器的电流 额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计。施耐德热继电器工作原理及选型方法 整定电流范围:整定电流的范围有本身的特性来决定。它描述的是在...
施耐德
LR9D5369
热过载继电器
具有缺相保护功能吗?因为我们被它保护的电机...
答:
首先
施耐德
LR9D5369
热过载继电器
具有缺相保护功能,LR9D5369是进口D系列热继电器,与D115-150接触器相匹配,脱扣等级:CLASS 10。至于电机损坏要根据现场的故障来分析。我暂不能盲人摸象发表意见!施耐德在国内可以销售的热继电器为:LR2D**C,LRD**,LR9F/D**几种产品,以及LR97D*和LT47*电子过流...
施耐德热继电器
的主要技术数据
答:
热继电器
的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。 由于...
施耐德
LRD
热继电器
上的T字是什么意思
答:
施耐德热过载继电器
,小方框里显示T,说明热过载继电器已经过载保护动作,冷却几分钟后按下复位按钮,T字就会消失
施耐德热继电器
的组成结构
答:
通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
热继电器
动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。
施耐德热继电器
LRD16C与LC1-D18接触器能否匹配
答:
施耐德热
继电器LRD-16C 属于D 型 3 极
热过载继电器
设计用于保护交流电路和电动机,避免电动机过载、缺相、起动时间过长和堵转时间过长。热继电器LRD-16C配合使用的接触器 LC1-D12…D38 因此完全可以与LC1-D18接触器插接匹配使用。
施耐德热过载
LT4706
继电器
三个扭O-TIME咋调?
答:
左边的是脱扣电流值设定钮。中间的是电机起动时间设定,负载电机起动电流远大于运行电流,所以
继电器
允许在设定时间内超设定电流运行不跳闸。右边的是脱扣时间设定钮。