88问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器端子说明
施耐德
atv630
变频器端子
怎么定义
答:
施耐德
atv630
变频器端子
定义的设置步骤:1、设置通过DI1端子启停,需要设置四个参数:给定频率通道1-AI1;控制方式-组合通道;给定切换分配-给定频率通道2、给定频率通道2-DI给定频率。ATV630设置路径:ATV930设置路径:3、因DI4默认被设置为故障复位,需要将此功能取消。4、ATV630设置路径:ATV930设置路...
施耐德变频器
atv32
端子
LI3功能是什么?
答:
LI3是逻辑输入。ATV32或ATV320型系列
变频器
有6个逻辑输入,即LI1~ LI6,其中LI5可被用于20kHz的高速脉冲输入、通过SW2切换LI6可被用于PTC输入、LI3、LI4、LI5及LI6可被用于安全输入。ATV32源型逻辑接线原理图
我想了解
施耐德
ATV71HD55N4
变频器
的
端子
接线图,最好有
说明
答:
P24和0V是 外接的24V DC电源, LI1~LI6是命令型号给定
端子
, +24和PWR是
变频器
内部给定的需要短接,要不就锁定无法启动。R1A、R1B、R1C和R2A、R2C是辅助继电器可以设定故障继电器,还有多种选项。+10 AI1+ AI1-是电位计给定的0-10V,AI2和COM是0-20mA或4-20mA给定,AO1和COM是模拟量...
请教大神
施耐德
ATV312HU40N4
变频器
接线
端子
如何接线(启停、4-20mA输入...
答:
菜单设置里面,tcc,2/3线控制,选择两线制,24v和LI1短接,即启动
变频器
。变频器默认设置AI3就是4-20mA控制 R1可以作为故障输出,将R1分配选择Flt,无变频器故障 主电源和负载线连接参加上图。记住:调试时,电动机千万不要带负载,以免发生意外。
施耐德
ATV61系列
变频器
调试步骤
答:
四 说明
1、电机运行过程中,可以进入1.2监视菜单中对各项参数再进行观测(如电流电压信号 输入输出等)
。2、本变频器 AO点只有1个通道,电机的频率和电流只能输出1个到现场根据具体情况进行更改。3、本变频器进行调速时只支持一种给定方式,所以在两种给定方式之间必须进行切换,一般在24V和LI5端子之间...
施耐德变频器
怎么设置多速段?
答:
举个简单的例子。共三个数字量输入
端子
(A,B,C)来选择速度。端子=0代表分开,端子=1代表端子闭合 A=0,B=0,C=0
变频器
按照模拟量(取决于参数设置)输入电压/电流值来给定频率。A=1,B=0,C=0 变频器速度给定为第1段速。A=0,B=1,C=0 变频器速度给定为第2段速。A=1,B=1,C=0 变频器...
施耐德变频器
上的这几个接线柱干什么用的 PO PA/+ PB PC
答:
高工有没注意,POPA是短接的,说明这个
端子
是外接直流电抗器的,PBPC处标有DC,应该是直流电压输出,可能是接制动单元的,该
变频器说明书
肯定有详细说明,可参看下
变频器
控制
端子
怎么设置?
答:
1、该
变频器
的控制运行的方式有四种,比较全面。为方便
说明
,选取多功能
端子
DI1、DI2、DI3三个端子做为控制运行用外部端子。该变频器的两线式和三线式均有两种方式,我们逐一了解一下。2、上图为两线式的第一种模式,也是最常使用的两线模式。将端子命令方式设为两线式1,DI1设为正转运行(FWD)...
施耐德变频器
接线图相关介绍
答:
电源一定要接到变频器的输入端,切不可将其接到输出端,否则就会使
施耐德变频器
受到损毁,将所有线路接线完毕之后,一定要清除零碎线头,负责这些零碎的线头将会使变频器的工作造成的失灵和异常,在施耐德变频器的使用过程中一定要注意保持变频器的清洁,在
端子
+和pr之间,不要连接除制动电阻之外的任何东西...
施耐德
atv312hu40n4
变频器
设置参数
说明书
答:
I-O菜单I-O-、控制菜单CtL-、应用功能菜单FUn—、故障菜单FLt-、通信菜单COM-、显示菜单SUP-。
变频器
在调试期间,可能出现由于操作不当等原因,偶尔发生功能、数据紊乱等现象,遇到这种情况可以恢复配置(FCS参数设置为rECI)或者返回出厂设置(FCS参数设置为InI),然后重新设置参数。