88问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器电流限幅中
施耐德变频器
提示
电流限幅
怎么设置
答:
施耐德变频器
提示
电流限幅
设置解决步骤如下。1、检查变频器外部负载特性,是否有机械卡阻、电机卡顿、机械摩擦力等因素存在。2、按照电机铭牌上的额定值设置变频器里的电机额定参数值,做电机自整定。3、适当调整电流限幅CLI参数值。4、电机控制类型Ctt设置为压频比控制方式,适当调整U0参数值。5、检查电机...
麻烦问你下,
施耐德
ATV71 运行时显示的是
电流限幅
是怎么回事,160kw_百...
答:
输出
电流
超限保护了,电机或者所带负载是否堵转,或者电机与ATV71功率是否匹配等等
想问下,
施耐德变频器中
的
电流限幅
一般设置为多少?
答:
默认就可以啊,这个得分是什么
变频器
,,如果是恒转矩的模式时150%,如果是风机水泵用的变频就是110%,120%的。
想问下,
施耐德变频器中
的
电流限幅
一般设置为多少?
答:
默认就可以啊,这个得分是什么
变频器
,,如果是恒转矩的模式时150%,如果是风机水泵用的变频就是110%,120%的。
施耐德变频器
参数
电流限幅
一般为额定电流的多少
答:
这个最大
电流
(60秒内)一般正常的就是额定电流的110%。
施耐德变频器电流
幅值什么意思
答:
你是指
电流限幅
吗?电流限幅指当前电流到该值时,
变频器
通过降频使电流变小。
斯
耐德 变频器
出现nse故障吗 怎么回事? 怎么解决?知道的说下,谢谢...
答:
不知道你是用的那一款
变频器
,我查了
施耐德
的Altivar 61 变频器,没有nse的状态或故障报警,变频器状态代码:- ACC :加速 - CLI :
电流限幅
- CTL : 输入缺相时受控停机 - DCB :正在进行直流注入制动 - DEC :减速 - FLU : 电机正在励磁 - FRF :变频器处于回退速度 - FST : 快速停机...
施耐德变频器
为什么在正常运行中往下跳频
答:
变频器
在正常运行中频率往下降可能是变频器接收到了变频信号了。或变频器运行
电流
过大变频器自动
限幅
了。频率自动下降。
变频器
显示cli怎么处理
答:
CLI是
电流限幅
,RUN是正常运行,当显示状态从RUN切换到CLI,表示负载重,于是电流增加,但是到达限定值,便限定其幅值,当其小于其限定电流值,便又切换到正常运行RUN,这说明你的负载稍重,可能负载不均与。
施耐德变频器
自整定电机会转动么?
答:
会转动的。
施耐德变频器
在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定
电流
、额定转速等。但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德变频器电流限幅在哪里设置
施耐德变频器如何查看电流
施耐德变频器电流显示
施耐德变频器电流输出
施耐德变频器电流显示不准
施耐德变频器连接电机漏电大
施耐德变频器面板输入电压
施耐德变频器10v控制电压低
变频器电流限幅怎么处理