答:
施工现场一次灭火用水量 一次灭火用水量应等于同时使用的水枪数量和每支水枪平均用水量的乘积
。一般城市消防队(或现场内义务消防队)第一出动力量到达火场时,常出两支(19mm)水枪扑救初起(期)火灾。每支水枪的平均出水量为5L/s。所以,施工现场内消防用水量的起点流量不应立小于10L/s。施工现场一次...
施工用水量
怎么
计算
?
答:
现场有400人,根据表N2取100,K3=1.4。
计算公式为q2=400×100×1.4/1×8×3600=1.95L/s
。3. 消防用水:根据表格,q3=15L/S。由于q1+q2<q3,因此总用水量需要按照q1+q2的较大值计算。总用水量公式为Q=1/2(q1+q2)+q3=1/2(10.3+1.95)+15=21.12L/s。4. 配水管径计算:根据...
消防用水量
是多少?
答:
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为:q1=K1∑Q1N1K2/8×3600
。式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15。K2用水不均衡系数,取1.5。Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m³计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m³砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水...
施工现场
临时
消防用水量
应如何
计算
?
答:
如果
施工现场
在市政消火栓150米的服务范围内,并且市政消火栓的数量能够满足室外消防用水的需求,那么可以不设置临时室外消防给水系统。临时用房的临时室外
消防用水量
应符合表5.3.5的规定。对于建筑面积之和不超过5000平方米的临时用房,消火栓用水量为36立方米;而对于建筑面积之和超过5000平方米的情况,消火...
消防用水量
如何
计算
?
答:
施工现场用水:因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,
则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额
)计算公式:Q=2q4=20L/S 工人生活用水 计算公式 q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)q3——生活区生活用水量(L/S)P2——生活区...
施工现场
临时
消防用水量
答:
1 给水管网宜布置成环状。2 临时室外消防给水干管的管径,应根据
施工现场
临时
消防用水量
和干管内水流
计算
速度计算确定,且不应小于DNl00。3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m。4 消火栓...
消火栓给水系统
用水量
如何
计算
?
答:
临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓
用水量
为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外
消防
给水系统。当
施工现场
处于市政消火栓150m保护范围内,且...
施工
临时用
水计算
规范是什么?
答:
1、
现场施工用水量计算
(Q1) Q1=kl∑q1n1k2 /(T1t×8×3600) 其中:ql——施工用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不...
施工现场用水量
怎么
计算
答:
2.生活
用水量计算
:
现场
400 人,查表 N2 取 100,K3=1.4;q2=400×100×1.4/1×8×3600=1.95L/s 3.
消防
用水:查表得: q3 =15L/S 因为 q1+q2<q3;总用水量:Q=1/2(q1+q2)+q3=1/2(10.3+1.95)+15=21.12L/s 4.配水管径计算:d = 4Q =1000 π v=4 × 21 .123....
建筑面积120万平米
工地
,
消防
用水需多大
答:
120W平米,就是120公顷 25公顷是15L/S,每增加25公顷,增加5L/S,(120-25)/25=3.8,按增加4个25公顷 水量=15+4*5=35L/S。二起火灾,水量=35*2=70 故