88问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电线要求
建筑
施工现场临时用电
的基本
要求
是什么?
答:
1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统
。2、施工现场配电线路:
(1)必须采用绝缘导线
;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线...
施工现场临时用电
规范
要求
是什么?
答:
施工现场必须采用“三相五线制”供电
,井必须符合下列要求:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TNs保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气...
临时用电
接地
线要求
是怎样的?
答:
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样
。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总配电箱接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
施工现场用电
有哪些
要求
?
答:
一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗
。二、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设
三相五线制
的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三、配电箱、开关箱内电气设备...
施工现场临时用电
要实行三相五线制吗?
答:
如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧
。开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。
施工现场临时用电
一般有哪些
要求
答:
1、
临时用电
线路设置符合安全
要求
,设置在
施工
人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线;2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器...
施工现场临电
规范
要求
答:
施工现场临电规范
要求
主要包括确保安全、预防电气事故、合理布线、使用合格电器设备、定期检查和维护等方面。这些要求旨在保障施工现场工作人员的人身安全和电气设备的正常运行。首先,
施工现场临时用电
设施的安全是首要考虑的因素。所有电气设备必须符合国家相关安全标准,
电线
的绝缘层应完好无损,电器设备的金属...
施工现场临时用电
线路安全距离是多少米
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》的相关规定;安全距离为3m。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在
三相五线制
供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或...
施工现场临时用电
的
要求
是什么?
答:
《
施工现场临时用电
安全技术规范》
要求
,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧...
临时用电
工程安全技术
要求
?
答:
临时用电工程安全技术要求有哪些?1.严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46―88),按照施工用电组织设计架设
三相五线制
的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ59―99《建筑施工安全检查标准》中临时用电规定。2.配电箱、开关...