88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器怎么充气
六氟化硫
断路器
安装队SF6气体充注时应注意什么
答:
充注时,气瓶竖立,适当速度打开减压伐使瓶内SF6常温气化
,排除充气管空气后与断路器连接,根据需要再慢慢拧开减压伐至一定压力。充气不要太快,也不要过压。
真空
断路器
的作用和使用方法
答:
1、触头开距小,10KV真空
断路器
的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。2、燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。3、熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。4、由于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满容量...
SF6
断路器
常见的故障及处理方法有哪些
答:
在对SF6 断路器充气前,
首先要用合格的SF6 气体对充气管道吹拂5S,将充气管道中的空气排除,操作过程中要注意充气接口的清洁
,湿度高的情况下可用电热吹风对接口进行干燥。最好调节充气压力与断路器内SF6 的压力基本一致,再接入充气管道接口,充气压差一般应小于100kPa。禁止不经减压阀而直接用高压充气。...
SF6
充气
表说明书
答:
如果要实用经验:告诉你几点:
1、充气前必须对管道进行冲洗(即使用SF6新气冲洗管道)或对管道抽真空
。2、使用的新气在使用前必须做SF6微水测试。测试合格后方可使用。新气标准:64ppm(体积比)。 3 、充气必须在天气晴朗时进行,空气湿度大于80%时严禁对气室充气。4、充气过程不应太快,一般气瓶口减...
zw30-40.5型户外高压真空
断路器
气压不足有什么隐患?
怎么
办
答:
户外真空
断路器
充SF6的作用是提高绝缘性能,并不作为灭火介质,大多数厂家都会承诺可以零表压(1个大气压)运行,但实际上,在零表压运行是危险的,因为温度或大气压的变化,很有可能出现负表压,这时断路器就有可能通过泄漏点吸入空气和水分,从而破坏绝缘。因此,断路器气压不足时应
充气
,并尽快安排检修...
zw20真空
断路器
下水实验
怎么
确定是否进水
答:
1.找一个最起码要1000mm*1000mm*1000mm的壳体,最好是不锈钢的;2.里面放满500mm的干净自来水;3.小心轻放将
断路器
放到壳体里面;4.放入后将断路器现有的气泡用手摸掉;5.仔细观察断路器的周围有没有新的气泡出现;6.一进发现气泡,就说明该断路器密封性能不够,已经进水;7.赶紧用记号笔在进水...
SF6
断路器
气体压力降低
如何
处理?
答:
SF6
断路器
里面的气体是用来灭弧的。气体压力低了,灭弧能力差了,应该更换。
“SF6 气体抽真空
充气
装置”
如何
选型?
答:
“SF6气体抽真空
充气
装置”主要用于瓷柱式SF6
断路器
、互感器及其它SF6电器的安装、运行、维护时抽真空、真空度测定等。抽真空装置由真空泵、指针式真空表、调节阀、输气管以及维护断路器的必须的阀门和仪表控制部件组成,我们以“GYQC-60 SF6气体抽真空充气装置”为例,说明
如何
选型。1、“GYQC-40 SF6...
真空
断路器
工作原理是什么?
答:
真空
断路器
:http://www.qmxdlw.com/zhenkongduanluqi/ 真空度的表示方式 绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=131。6Pa,1毫巴=100Pa)我们通常所说...
如何
进行SF6
断路器
的泄漏测试?
答:
2. 由于
断路器
在运输和储存过程中在主断路器内充0. 3Bar的 SF6气体进行保护,所以在断路器准备安装前要进行SF6气体的压力检测,压力正常则表示断路器完好。检测方法如下:(1)松掉SF6设备上压力表盖1,安装
充气
接头3;(2) 松掉充气接头上的堵头4,连接0-1MPA标准压力表到充气接头上,确认压力是否...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
sf6断路器如何补充气体
六氟化硫断路器如何充气
断路器充气过程中注意事项
断路器三联箱充气吗
六氟化硫开关充气流程
六氟化硫断路器充气视频
sf6充气管路
断路器带电可以充气压吗
断路器补气流程