88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器就地合闸闭锁
为什么
断路器合闸闭锁
答:
合闸闭锁就是防止断路器合闸后再合闸
,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说
合闸动力源提供的动力不够
。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成闭...
高压真空
断路器
控制回路中,远控,
就地
,分闸,
合闸
是什么意思?
答:
就地指的是在开关柜本体的分闸、合闸来操作 分闸是将高压真空断路器里面的触头分开
,切断电路 合闸是将高压真空断路器里面的触头闭合,接通电路 打到远控,只能通过后台机操作分合闸,开关柜本体的分闸、合闸旋钮失效 打到近控,只能通过开关柜本体的分闸、合闸旋钮操作,后台机分合闸命令无效 ...
合闸闭锁
的作用是什么?
答:
合闸闭锁就是防止断路器合闸后再合闸
。即合闸后闭锁合闸。同时对楼下的回答:合闸闭锁功能存在不同见解。个人理解合闸闭锁即合闸后闭锁断路器再次进行合闸操作,保护断路器机构免受断路器再次操作的冲击。因为断路器合闸弹簧储存的能量可以保证断路器合闸操作所需要的能量及分闸操作需要的能量(还有部分剩余的...
合闸闭锁
是一直保持合闸状态么
答:
不是。"
合闸闭锁"是电力系统中的一个重要保护措施
。在电力系统中,合闸通常指的是将电路断路器或开关关闭,使电路断开。而闭锁则是指在某种条件下禁止合闸的一种保护措施,不是一直保持合闸状态。
...35kV
断路器
操作机构控制回路中
就地合闸
动作原理
答:
经过SBT远方
就地
切换开关(就地操作时3、4导通),然后正电源到达单向二极管D1。然后经过防跳继电器K1的接点,DL的分闸接点,在接到了合闸线圈HQ。控制电源的负极经过CK储能接点,接到了合闸线圈HQ。
断路器合闸
后 ,DL10:12这对接点导通,如果这个时候还一直按着SB1按钮,那么K1防跳继电器将会动作,...
什么是重
合闸
和
闭锁
重合闸?
答:
1. 停用重
合闸
:停用重合闸是在进行设备维护和检修时使用的操作方式。在停用重合闸时,首先要将
断路器
打开,然后通过操作操作机构将重合闸关闭,使得断路器可以再次通电和投入运行。停用重合闸不需要进行任何的条件检测,并且不会对系统的电力运行产生影响。2.
闭锁
重合闸:闭锁重合闸是在电力系统发生...
变电站隔离开关和
断路器闭锁
原理
答:
断路器
的电气
闭锁
回路。原则上,断路器的分合不受到隔离开关的闭锁。但是考虑在就地操作期间,由于保护装置的分合闸回路已经断开,这个时候合闸如果发生故障,保护将不能切除故障。所以,一般宜在断路器的
就地合闸
回路内,串入断路器两侧隔离开关的分闸接点,确保现场检修人员的安全。
高压柜中,
断路器
的
闭锁
,
合闸
,分闸是什么歌过程?先后次序是什么?_百度...
答:
高压开关柜分闸步骤:手摇式开关:先扭动分
合闸
开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
断路器
不能
合闸
的检查方法有哪些
答:
1)操作不当或重合闸回路未启动。(2)合闸电源消失。(3)
就地
控制箱内合闸电源小开关未合上或
断路器合闸闭锁
。(4)断路器操作控制箱内“远方一就地”选择开关在就地位置。(5)控制回路或同期回路断线。(6)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏。(7)操作继电器故障或控制把手失灵。(8)其他机械方面故障,如传动机构...
送高压电时将开关先转到
就地
再
合闸
是什么意思
答:
回答:高压开关的控制分为:“
就地
”和“远方”“就地”就是在现场操作,不打到“就地”,现场就不能
合闸
。因为转换开关在“远方”位置,只能遥控合闸。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开关分合闸闭锁处理原则
线路断路器闭锁处理
电流互感器一次线圈和二次线圈
电气联锁是什么意思
断路器联锁是什么意思
断路器分合闸闭锁
断路器合闸闭锁回路
断路器本体合闸回路中六个闭锁条件
断路器零压闭锁后断路器