88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器合闸后再合闸
断路器
事故跳闸后可以
再次合闸
吗
答:
无自动重
合闸
装置的
断路器
,事故跳闸后允许
合闸
。A.四次B.一次(正确答案)C.三次D.二次🔌铁路电力管理规则《铁路电力管理规则》第三章第67条🔌一次B.一次(正确答案)
断路器
是
合闸后
储能,还是分闸后储能,详细的动作过程是什么?
答:
断路器
是
合闸后
储能。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片...
发电机
断路器合闸
跳闸后就合不上了,必须断电后才能再合上是什么...
答:
1、跳闸回路有故障
,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。2、断路器上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。3、跳闸后保护模块有没有指示,如...
真空
断路器
第一次合闸好使,正常分
闸后
,
再合闸
就不动作了,啥原因...
答:
分合一次后,断路器处于何种位置,
如果处于分闸位置,是否听到电机的储能操作的声音,如果没有,那肯定是不能再合闸了
,因为弹簧并没有提供能量,需要进行储能后才能进行合闸操作;如果断路器处于合闸位置,再按合闸按钮或者电动合闸,都是不允许的。希望能给你有所帮助。
10kv户内真空
断路器合闸后
不储能还能分闸吗?
答:
可以的
,断路器储能一次可以合闸和分闸各一次,断路器的机械原理是合闸需要储能,分闸不需要。合闸后储能是储备下一次合闸的能量。
合闸
闭锁是什么意思啊
答:
合闸闭锁就是防止
断路器合闸后再合闸
,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
合闸
时,为什么要先合电源测刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合上
断路器
?
答:
先合电源侧刀闸,后喝负荷侧刀闸,是为了防止送电的一瞬间,损坏负荷侧的设备。最后合上
断路器
,为了防止产生电弧,隔离
开关
可以灭弧
箱变低压
断路器
分开后,
再次合闸
要多久
答:
等故障消失
之后
。有些线路故障在
断路器
跳闸断电后能够自己恢复,只要等一段时间等线路故障消失后,
再次合闸
就能继续运行,因此是需要等到故障消失之后。低压断路器也称为自动
空气开关
,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。
万能式
断路器合闸
步骤
答:
1、万能
断路器
的电动
合闸
步骤需要先通过其面板上的储能按键将它按下去,然后等到储能完毕
之后再
按下合闸按钮,要是没有储能那就直接按下合闸按钮就行。2、其次手动合闸步骤是可以通过万能式断路器正面的操作手柄,对设备上下方向进行手动储能当完毕后,轻轻按下合闸按钮即可完成合闸步骤(一般储能后都会有显示...
10kV线路上不同
断路器
合上又跳闸,将另一断路器断开后又能
合闸
答:
1、1QF
合闸后
又跳闸是因为
断路器
保护动作,由此可以推断线路上可能有故障(至于什么故障要具体情况具体分析)2、2QF拉开后,再合1QF可以合闸成功,说明2QF一拉闸,把故障点切除了,
再合闸
1QF就不会跳闸,故障点再2QF后段 大致解决问题的套路就是这样,不过还是得现场情况现场分析 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器合闸线圈得电后为啥不合闸
断路器跳闸后怎么合闸
断路器跳闸后无法合闸
断路器合闸后瞬间跳闸
断路器合闸后无法保持就跳闸
断路器分闸后即合闸
框架断路器跳闸后不能合闸
真空断路器合闸后马上跳闸
断路器储能后不能合闸