88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器送电就吸合是什么故障
交流
接触器
通电不按按钮自动
吸合是怎么回事
答:
交流接触器在通电后不按下按钮就直接吸合原因:
1、接线错误,没有把启动控制线接入启动按钮输出端。2、控制回路启动控制线和电源线短接
。解决方法:1、检查接线是否正确,重新接线。2、检查控制线是否短接。正确接线如图:
接触器
通电一直处于
吸合
状态把电源关掉又恢复原样?
答:
1、电源电压偏低
,在线圈吸合、跳开的临界范围,引起反复的弹开吸合。
2、控制回路,自保持等接触不好
,引起反复的弹开吸合。3、
机械或弹簧有卡阻,引起反复的弹开吸合
。解决办法:1、清除杂物,磨平铁心接合面或更换铁心,回型圈断的话可以用相同的里线压合或更换。2、如果铁心不平,回型圈断一班...
交流
接触器
一直
吸合是什么
情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
交流接触器一通电就直接吸合,
一个可能是启动开关内部直接导通,一个可能是辅助自保开关,一直处于闭合状态
,建议用万用表检查一下线路
交流
接触器
没有按按钮一送电源
就吸合是什么
原因?
答:
首先肯定的是一送电源接触器就吸合,证明线圈得电了。
原因有一下几种可能:1、启动按钮触点没有断开;2、回路中有短接现象
;3、接触器自锁触点没有断开;
交流
接触器
一直
吸合是什么
情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
交流接触器通电吸合,断电后不能释放,
一般是主触头过电流产生粘连(俗称 熔焊)或机械卡滞造成的
。
电梯运行
接触器
一
送电就
自己
吸合怎么回事
答:
有四种情况可以引起,1:与
接触器
线圈相连的两相电源有一相或两相电源有
故障
。2:接触器的线圈烧毁了。3:与接触器相连的保护动作(如热继电器)造成。4:电源消失了。建议根据提示逐一排查把!
电工知识:
接触器
一
送电就吸合
,老电工教你三种方法排查电路
故障
视频时间 04:55
交流
接触器
一直
吸合是什么
情况?交流接触器是好的,但是一通电就一直吸...
答:
它
就吸合
,断电就断开,这是正常的。一般
接触器
前面肯定有常闭急停开关和常开启动开关。接触器如果是点动,那么按一下启动它吸合,松手就断开。如果是自锁,那么按启动,接触器吸合,同时自锁线得电保持接触器的线圈也得电,即使你松手它也吸合。 如果断电它还
吸合就是
不正常。通电它必须要吸合。
接触器
频繁
吸合是怎么回事
答:
有以下原因:1、线圈电压过低,需检查控制线圈电源是否正常。2、线圈端子接触不良,需紧固端子螺丝使接触良好。3、
接触器
衔铁表面过脏,需用软布清理。4、接触器控制电源电压不稳,需检查控制部位电源。
用时控控制接触器,不到设定时间一
送电接触器就吸合什么
原因?
答:
控制系统部件有问题。