88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器线圈电压正常不吸合
在通电正常情况下
接触器
无法
正常吸合
的原因是什么?
答:
接触器在通电正常情况下无法吸合一般有以下几种情况:A 通电电压不对
。接触器线圈有很多种,如24v、110v 、220v 、380v等,而且还分交、直流电压。如果通电电压与接触器线圈电压不符,自然就吸合不了。B 控制线路各接线端子接触不好,或线存在断路。如带绝燃皮压线等。C
接触器线圈本身存在断路现象
。
接触器不吸合
怎么解决
答:
一、接触器不吸合怎么解决 如果接触器的触头压力过大或在工作中受到卡阻,就会导致衔铁和铁心无法吸合,这个情况的话,
先将其断电,然后手动调整动线圈或调整辅助触点
,让铁芯动作自然顺畅,就不会出现不吸合的情况。二、接触器有哪些作用 在电工学上,接触器的作用是快速切断交流电和直流电的主回路,并且...
交流
接触器
通电
不吸合
是什么原因?
答:
交流接触器不吸合是线圈没有通电
。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,
如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的
;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试电...
在通电正常情况下
接触器
无法
正常吸合
的原因是什么?
答:
,但按下去能通电,为什么?
答:
1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定
。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2. 接触器内部电磁线圈的故障。接触器在长时间使用过程中,电磁线圈有可能出现老化、开路、短路等故障,导致无法正常吸合。但在用...
接触器不吸合
,用手按下去能通电,怎么回事?
答:
接触器
不吸合
,用手按下能够通电,说明KA的触点是完好的,那么存在故障的可能性在于控制回路:1、控制回路中。控制电源故障、控制回路断线、某个启动条件不满足等,都会引起按下按钮时,
接触器线圈
不会带电,因此接触器触点不闭合而使得负载无法通电。2、接触器本身出现故障。当线圈故障时,如果发生断线,...
交流
接触器
通电后不能
吸合
或吸合后又断开,怎么处理?
答:
1、交流
接触器
通电后不能
吸合
,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁
线圈
两端有无额定
电压
:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有...
交流
接触器不吸合
是怎么回事
答:
定时器触点-等与本
接触器线圈
有串联关系的控制触点功能是否
正常
,最后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有
电压不吸合
,就直接换新即可)1、接触器线圈断路。2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压...
接触器不吸合
的原因有哪些?
答:
第一、
接触器线圈
没有通电。第二、接触器线圈是坏的。第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。第五、芯片输出管脚电平没有信号。第六、芯片给定触发信号没有输入。第七、芯片时钟工作没有起震。第八、还可能有外围的情况,线路故障等。
电气线路
正常
的情况下,
接触器线圈吸合
不了的原因
答:
电气线路
正常
的情况下,
接触器线圈吸合
不了的原因:1》接触器线圈断线。2》电源
电压
过低,低于额定电压的85%以下。3》接触器活动部件被其它杂物卡住。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接触器线圈吸合不牢
串联接触器不吸合怎么办
chnt接触器不吸合
接触器吸不住是什么情况
接触器不自动吸合怎么解决
接触器线圈有电为什么不吸合
交流接触器线圈有电不吸合
直流接触器不吸合怎么解决